请教消防泵的问题
mzldxu
mzldxu Lv.8
2005年07月28日 16:16:21
只看楼主

大家好 如果我的小区的消防管网(室内和室外)都是由小区的消防水池里通过泵加压出来的,那么我的泵的流量是用室内的流量来计还是室内外加起来的计?为什么??谢谢

大家好 如果我的小区的消防管网(室内和室外)都是由小区的消防水池里通过泵加压出来的,那么我的泵的流量是用室内的流量来计还是室内外加起来的计?为什么??谢谢
免费打赏
ysxqldw
2005年07月28日 16:22:08
2楼
应该是两者的相加啊
回复
果汁
2005年07月28日 16:38:42
3楼
我们可以通过室外消防系统的作用来分析这个问题:1.供消防车取水,经水泵结合器向室内消防系统供水,增补室内消防系统不足;2.消防车从该系统取水,供消防车、曲臂车等的带架水枪用水,控制和扑救火灾! 我们可以看出,虽然从1看起来是室外就是为室内服务的,但是从2不能看出来,室外消防也有其独立的灭火功能! 再者,室外消防本身就有室外临时高压管网(就是消防时自按钮启动泵,使管网达到预定压力)这一种,所以流量还是需要二者叠加!

个人理解!
回复
yfoxy
2005年08月05日 10:22:17
4楼
两者所需能满足消防要求的流量之和
回复
jwq2003
2005年08月05日 17:06:25
5楼
二者之和!
回复
yaaaa
2005年08月05日 22:23:15
6楼
如果你室外管网分开设,则需满足各自系统的要求;我就碰到一个地方的项目需要室外\室内\喷淋三个室外管网分开设置的.
如果合用室外管网,则需满足总流量要求和最大扬程要求。
回复
yzht
2005年08月12日 17:24:17
7楼
两着之和
回复
shihongsheng
2005年08月12日 17:41:03
8楼
应该室内、室外分开设置,我帮人家作厂区总平面时都分开设置,这样比较灵活。
回复
水中畅游
2005年08月12日 23:26:57
9楼
室内外同时考虑,相对比较麻烦,水利计算啰嗦。同意8楼的意见。
回复
xfd831
2005年08月14日 12:48:08
10楼


如果室内外分开,管道就需要很多了,因为一个厂房都比较大,多增加一个环管,造价几乎是成倍增加的.
我都是室内外合用的!
回复
huangzhaosj
2009年08月18日 23:00:46
11楼
好好学习 ,参考
回复