看不明白二次线图,请教高人
langzaitiantang
2010年02月08日 22:35:26
只看楼主

图为电厂某系统6KV电源工作进线开关原理图,因看不懂原理,再此请教高人。麻烦把该图原理讲详细点,越详细越好(最好详细到每个继电器工作情况)。无限感谢!

图为电厂某系统6KV电源工作进线开关原理图,因看不懂原理,再此请教高人。麻烦把该图原理讲详细点,越详细越好(最好详细到每个继电器工作情况)。无限感谢!

二次图.jpg


二次图2.jpg

免费打赏
liu.yanjin
2010年02月10日 16:17:13
12楼

1、手车处于试验位置时S8合,其余位置分,手车处于工作位时S9合,其余时候分。
2、V2/V3其实是一个整流回路,主要是满足控制电源与断路器内部线圈电源不符的情况用。比如控制电源DC110V,而线圈24V等;
回复
liu.yanjin
2010年02月10日 16:20:46
13楼

是的,试验回路是允许合闸的,主要作为现场调试用的。试验位置一次回路实际上是隔离的,也就是断路器上下端头和开关柜内电源端和设备端都隔离。
回复
electricity
2010年02月11日 00:59:37
14楼
谢谢各位的热心回答, 再问一个问题, 图中的<< >>应该表示叉接, 怎么会又那么多的叉接? 怎么每个元件都是叉接上去的? 干吗不用直线再图上连起来?
回复
lesonlee
2010年02月11日 08:14:16
15楼
回復ls~
應該說~叉接的設備包含許多元件~
為了顯示控制功能迴路~
於是依迴路需求而將此元件標示出~
(意味著手車所包含的那些元件能供使用)
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
dupeihua2003
2010年02月17日 16:53:37
16楼
ABB的高压柜手车内部接线原理图
回复
yangxibing123
2010年02月17日 17:49:28
17楼
太小看不太清楚
回复
abslee
2010年02月18日 07:35:30
18楼
谢谢楼主提供,太感谢了!
回复
yangxibin
2010年02月18日 16:42:37
19楼
高人不多!
回复
tshangbo
2010年02月19日 13:04:46
20楼
图上面《符号表示小车,其实你可以把它看成接线,因为,无论小车处在实验还是运行位置时,都是接在一起的。
回复
tshangbo
2010年02月19日 13:08:52
21楼
如果直接用直线连接,设计后的图纸,就意味着,不使用小车。断路器由于很多不是生产配电柜的厂家生产的,设计时候断路器内地原件根据断路器厂家接线进行设计。
回复