图为电厂某系统6KV电源工作进线开关原理图,因看不懂原理,再此请教高人。麻烦把该图原理讲详细点,越详细越好(最好详细到每个继电器工作情况)。无限感谢!
图为电厂某系统6KV电源工作进线开关原理图,因看不懂原理,再此请教高人。麻烦把该图原理讲详细点,越详细越好(最好详细到每个继电器工作情况)。无限感谢!
2楼
2
[
本帖最后由 langzaitiantang 于 2010-2-9 09:46 编辑 ]
回复
3楼
这可不是一句两句能说完的
建议你先看看
针对具体问题提问
如果你一点看不懂
讲详细也没有用
你还是看不懂
回复
4楼
图纸不怎么清楚啊,不清楚就照不清楚来,讲一下你画圈圈的部分吧:
1、合闸闭锁部分:
是两个限位开关(机械闭锁),断路器在工作位置、试验位置时才允许其合闸;抽出-S9断开,-S8是转不到试验位置的,所以合闸不了。
2、合闸监视部分:
是不大看得懂哦。。。
断路器在分闸状态时,如闭锁电磁铁触点处与工作位置(允许合闸),按下合闸按钮时,断路器合闸。此时,断路器辅助触点-S3断开,-S4闭合,为分闸做好准备。
至于中间继电器-K1、-K2在回路中是起监视作用;-K1,当按下合闸按钮后,K1如果还能得电(-S5触点)未断开,则断路器触点坏了或者说断路器未合闸,这应该就是监视作用。同理,-K2也一样,如果断路器处于分闸位置,-K2应该处于失电状态,一蛋-K2处于得电状态,那么-S4应该是闭合的,也就是说此时断路器应该处于合闸状态。
对与不对,下面的高手继续指点。。
回复
5楼
合闸回路闭锁是指断路器的手车位置是否正确,通过底盘车内的行程开关来实现的。合闸回路监视是指合闸线圈的回路是否正常。
回复
6楼
学习,学习!~
回复
7楼
请高手指点
1. S8 S9是联动的? S9是工作位置, 怎么是常闭? 我觉得都常开好理解, 手车压到那个位置, 那个S就合, 否则开
2. 二极管做什么用处? 图中二级管四个头, 都接线了, 怎么形成回路呢? 上下导通, 还是左右导通, 还是都通?
点一下图纸, 就可以看到清晰一点的.
回复
8楼
-S8与-S9不是联动的,常闭的那个是工作位置闭锁,小车一蛋离开工作位置就不允许合闸了,同时试验位置的-S8也是不能操作的。如果联动的话,那么始终有一个合着了啊,那怎么闭锁。
另外你说的常开什么的,没有这个问题,此图画的是小车处于工作位置时候,-S9当然是处于闭合状态,一蛋离开就断开了。。
回复
9楼
补充一点:小车在试验位置时,应该允许其合闸,此时有闭锁不允许其再回到工作位置。
:)
回复
10楼
回復#7~
1.S8&S9為近接開關(一個聯動或兩個獨立視實際而定)~常閉常開為示意(此處以工作位置為基準)~手車可推到工作位置正常工作~也可推到試驗位置作電氣操作的測試(斷路器不合閘狀態下)
2.二極體為整流元件~意味著控制電源可以為交直流兩用~上下接控制電源~左右接直流驅動元件(此處為電驛RELAY?)
以上個人觀點~僅供參考~
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
limit switch台灣有翻譯成近接開關~祖國翻譯成行程開關~
個人看到的都是國外的~祖國的真的是沒瞧過~:L :L :L
在此誤導深感抱歉~
本人只是提供觀念的敘述~對於專業術語還是以"祖國高手"的為主~
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
[
本帖最后由 lesonlee 于 2010-2-10 15:38 编辑 ]
回复
11楼
:lol
柜内的闭锁限位开关是用的接近开关?不是行程开关?不会吧。。
楼上的见过柜子里开关没有啊
回复