建筑物进线与漏电断路器的选择
plainlife
plainlife Lv.8
2005年07月28日 16:07:41
来自于断路器
只看楼主

一个21层的住宅建筑,供电局给的进线示意图是:普通照明一路进线,消防及网点用电两路(一用一备),根据技术措施P48:民用建筑的低压进线处应设有漏电保护器,照明进线回路我选了带漏电保护的4极开关,另外两路因为既有网点用电,又有应急照明和消防动力,故也选择了带漏电保护的4极开关,但同时考虑到消防线路不应装设漏电保护器,故有些迷惑,请大家指点一下!

一个21层的住宅建筑,供电局给的进线示意图是:普通照明一路进线,消防及网点用电两路(一用一备),根据技术措施P48:民用建筑的低压进线处应设有漏电保护器,照明进线回路我选了带漏电保护的4极开关,另外两路因为既有网点用电,又有应急照明和消防动力,故也选择了带漏电保护的4极开关,但同时考虑到消防线路不应装设漏电保护器,故有些迷惑,请大家指点一下!
免费打赏
大鼻山
2005年07月28日 17:41:23
2楼
一、这么大的建筑物,无变压器吗?
二、只要住户的配电干线采用漏电开关即可。
回复
plainlife
2005年07月28日 17:49:11
3楼
是从室外的箱变引来的
回复
plainlife
2005年07月28日 17:51:01
4楼

就是说消防线路的进线不要漏电保护了,但含有网点和应急照明啊,请再次指教了
回复
大鼻山
2005年07月28日 17:58:40
5楼
2楼已回答完毕。
回复
plainlife
2005年07月28日 18:07:48
6楼
那就在消防进线(含网点和应急照明)处加漏电报警吧,呵呵
回复
大鼻山
2005年07月28日 18:09:34
7楼
2楼已回答完毕:
一、。。。。
二、只要住户的配电干线采用漏电开关即可。
回复
大鼻山
2005年07月28日 18:10:36
8楼
应急照明不属于消防设备么
回复
大鼻山
2005年07月28日 18:18:57
9楼
而且,一般动力(如生活泵、电梯等),也无须RCD
回复
plainlife
2005年07月28日 18:52:29
10楼
我是指消防总进线(含网点和应急照明)处,不谈支路的,呵呵
回复
plainlife
2005年07月28日 18:56:41
11楼

当然属于,之所以这样是提醒因为含有应急照明部分和网点的照明部分,是否总进线加漏电断路器,总结如下:消防进线加漏电报警,而对于网点,在网点的总进线或配电室(总进线的下一级)加带漏电保护的断路器,OK?