  2H320063掌握建筑安装工程单位工程施工质量评定

  一、建筑安装工程项目施工质量验收评定(由点到面)

  ——检验批的施工质量验收、分项工程质量验收评定、分部(子分部)工程质量验收、单位(子单位)工程质量验收

  (一)检验批的施工质量验收评定

  1.检验批质量验收合格规定

  (1)主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。

  (2)具有完整的施工操作依据、质量检查记录。

  在检验批验收时,应进行实物检验和资料检查,核查和归纳各检验批的验收记录资料,查对其是否完整,应具备的资料应准确完整才能验收。

  2.检验批的施工质量验收

  (1)资料检查验收

  检查的资料主要有图纸会审、设计变更、洽商记录;材料、构配件、设备的质量证明书及进场检验报告;工程测量记录;隐蔽工程检查记录;施工记录;质量管理资料等。

  (2)主控项目和一般项目的检验

  ——检验批的质量主要取决对主控项目和一般项目的检验结果。

  主控项目是保证工程安全和使用功能的重要检验项目,是对安全、卫生、环境保护和公共利益起决定性作用的检验项目,是确定该检验批主要性能的项目,因此必须全部符合有关专业工程验收规范的规定。

  例如:钢结构的焊缝强度;管道的压力试验;电气的绝缘与接地测试等。

  一般项目是除主控项目以外的检验项目,可以允许有偏差的项目。

  (二)分项工程质量验收评定

  1.分项工程质量验收合格规定

  (1)分部工程所含的检验批质量均应符合合格规定。

  (2)分项工程所含检验批的质量验收记录应完整。

  ——分项工程的验收应在检验批的基础上进行,构成分项工程的各检验批验收合格,则分项工程验收合格。

  2.分项工程质量应由监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织施工项目专业技术负责人等进行验收。

  (三)分部(子分部)工程质量验收评定

  1.分部(子分部)工程质量验收合格规定

  (1)分部(子分部)工程所含分项工程的质量均应验收合格。

  (2)质量控制资料应完整。

  (3)设备安装工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。

  (4)观感质量验收应符合要求。

  2.分部工程的验收应在其所含各分项工程已验收的基础上进行。

  检查各分项工程质量文件,检查涉及安全和使用功能的安装分项工程的试验和检测记录;

  检查各分部、子分部工程质量验收记录表的质量评价,检查各分部、子分部工程质量的综合评价、质量控制资料的评价,资料的评价;

  检查设备安装分部、子分部工程规定的有关安全及功能的检测和抽测的检测记录,以及分部、子分部观感质量的评价等。

  例如:给水管道的通水试验记录,暖气管道、散热器压力试验记录,照明动力全负荷试验记录等。

  3.分部(子分部)工程质量应由总监理工程师(或建设单位项目专业负责人)组织施工项目经理和有关勘察、设计单位项目负责人进行验收。

  (四)单位(子单位)工程质量验收评定

  1.单位(子单位)工程质量验收合格规定

  (1)单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格。

  (2)质量控制资料应完整。

  (3)单位(子单位)工程所含分部工程的有关安全和功能的检测资料应完整。

  (4)主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。

  (5)观感质量验收应符合要求。

  2.单位工程质量验收也称工程质量竣工验收,是建筑安装工程投入使用前的最后一次验收,构成单位工程的各分部工程质量应该合格,并且有关的重要资料文件应完整。

  二、建筑安装工程质量验收评定不符合要求时的处理类型:

  (一)工程质量不符合要求时的处理类型:

  ——修补处理;返工处理;不作处理。

  (二)工程质量不符合要求时的处理方式

  1.工程质量不符合要求,返工重做或更换器具、设备,重新进行验收。

  2.工程质量不符合要求,经有资质的检测单位鉴定达到设计要求,予以验收。

  3.工程质量不符合要求,经检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能满足安全和使用功能,可以予以验收。

  4.工程质量不符合要求,经返修或加固,能满足安全使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收。

  5.工程质量不符合要求,通过返修和加固仍不能满足安全使用要求的,严禁验收。
回复
look_9999
2010年03月10日 09:47:36
13楼
  2H320071掌握工业安装工程施工质量验收项目划分P147

  一、工业安装工程施工质量验收项目的划分

  包括:

  ——工业设备安装工程;

  ——工业管道安装工程;

  ——电气装置安装工程;

  ——自动化仪表安装工程;

  ——工业设备及管道防腐工程;

  ——工业设备及管道绝热工程;

  ——工业炉砌筑工程。

  (一)工业设备安装工程的划分

  分项工程应按设备的台(套)、机组划分;

  同一单位工程中的工业设备安装工程应为一个分部工程;

  大型、特殊的工业设备安装工程根据工程量的大小可划分为一个和几个分部工程或单位工程,其分项工程可按工序划分。

  (二)工业管道安装工程的划分

  分项工程应按工作介质或管道类别进行划分;

  同一单位工程中的管道工程应为一个分部工程;

  一个单位工程中,当仅有管道分部工程时,该分部工程应为单位工程。

  (三)电气装置安装工程的划分

  分项工程应按厂房、车间或区域内的独立电气设备、组合电气装置及其相互间的电气线路进行划分;

  同一单位工程中的电气装置安装工程应为一个分部工程;

  一个单位工程仅有电气安装工程时,该分部工程应为一个单位工程。

  (四)自动化仪表安装工程的划分

  分项工程应按仪表的类别、连接的管路或线路所形成的独立系统进行划分。

  亦可按仪表用途进行划分:同一单位工程中的自动化仪表安装工程应为一个分部工程。

  (五)工业设备及管道防腐工程的划分

  分项工程按设备台(套)或防腐材料进行划分;

  同一单位工程中的工业设备及管道防腐工程应为一个分部工程。

  (六)工业设备及管道绝热工程的划分

  分项工程中的设备应以相同的工作介质按台(套)进行划分;

  管道应按相同的工作介质进行划分;

  同一单位工程中的工业设备及管道绝热工程应为一个分部工程。

  (七)工业炉砌筑工程的划分

  分项工程应按工业炉的结构或区段进行划分。

  ——当工业炉的砌体工程量小于100m3时,可将一座(台)炉作为一个分项工程,亦可将一座(台)工业炉中两个或两个以上的部位合并为一个分项工程。

  ——分部工程按工业炉的座(台)进行划分,当一个分部工程中仅有一个分项工程时,该分项工程即为分部工程,但工业炉砌体工程量小于500m3时,工业炉砌筑工程仅可作为一个分部工程。

  单位工程应按独立生产系统的工业炉砌筑工程进行划分,当一个单位工程中仅有一个分部工程时,该分部工程即为单位工程。

  二、工业安装工程施工质量验收项目划分的应用

  (一)全国各行业都编制了按专业分类的质量检验评定标准。在各个专业的质量检验评定标准中,

  ——按照单位工程、分部工程、分项工程划分原则,根据行业工程特点,针对其专业长期从事的工程进行了单位工程、分部工程、分项工程细致划分并形成了标准化的文件。

  (二)在一个工程开工前,施工单位应按照行业颁布的专业质量检验评定标准中提供的模式,结合工程的具体情况,制定整个工程质量评定的范围,确定整个工程的单位工程、分部工程、分项工程划分,并编制成文件,由建设单位及监理单位核定。

  (三)单位工程、分部工程的划分应力求与“预算管理制度和规定”的项目划分一致。分项工程的划分应力求与“施工班组定额”中的项目划分一致。以利于预算、计划、验收、统计、结算对口和班组的作业计划、结算、奖励,创造有序的管理环境。

  (四)在工程中,施工单位、监理单位、建设单位应按审核批准的单位工程、分部工程、分项工程划分文件执行。

  (五)已批准的单位工程、分部工程、分项工程划分文件应分别发送到各个专业施工队和各职能管理部门。以利于质量验收评定工作的开展。

  (六)为便于施工资料归档的需要应将所划分确定的单位工程、分部工程、分项工程进行统一的编码标识,应使每一个编码在所有归档资料中具有惟一性。
回复
look_9999
2010年03月10日 09:47:50
14楼
  2H320072掌握工业安装工程施工质量验收程序P148

  一、工业安装工程质量检验评定的程序

  应按分项(子分项)工程、分部工程(子分部)、单位工程(子单位)依次进行。

  二、质量验收评定组织

  (一)分项工程质量验收评定组织

  分项工程应在施工班组自检的基础上,由监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织施工单位项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

  (二)分部工程质量验收评定组织

  分部工程应在施工单位自检验收的基础上,由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。

  (三)单位工程质量验收评定组织

  单位工程完工后,施工单位应自行组织有关人员进行检查评定,并向建设单位提交工程验收报告。由建设单位负责人组织施工、设计、监理等单位负责人进行单位工程验收。

  当单位工程由几个分包单位施工时,其总包单位应对工程质量全面负责。各分包单位应按本标准和相应专业标准检验评定所承建的分项工程、分部工程的质量等级,并将评定结果及资料提交总包单位。

  三、施工现场检验

  (一)对技术性能、安全性能、互换性及人身安全等多方面的要求做出相应的检验。

  (二)施工现场工序检验应进行自检、互检和专业检查,做出记录合格后方可继续安装。在工程的重要阶段应接受国家授权的质量监督单位进行质量监督检查。

  (三)施工现场检验应使用合格的测量器具,正确的测量方法,保证测量精度,保证测量数据的真实、准确。不合格应及时纠正。

  (四)防止差错的产生,采取寻因检验。一旦发生差错应立即制止和纠正,避免形成缺陷产品。

  四、质量验收评定记录

  (一)检测记录要求:如实、准确、完整、清晰。记录的项目应完整,记录页面应清晰,不得涂改,空白页应划上斜线。

  (二)检测记录的内容和格式应根据不同的检测对象、不同的要求合理编制。

  (三)有错数应及时更正,数据处理符合误差分析的有关技术标准的规定。
回复
look_9999
2010年03月10日 09:48:05
15楼
  2H320073掌握工业安装工程质量检验评定P149

  一、工业安装工程质量检验评定的依据

  (一)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300)。

  (二)《工业安装工程质量检验评定统一标准》(GB50252)。

  (三)国家颁发的有关工程施工及验收规范。

  (四)设计图纸。

  二、质量验收评定等级

  工业安装质量验收评定等级:

  一般为合格;

  但有的行业质量验收评定等级:

  分合格、优良。

  (一)分项工程质量验收评定等级

  1.分项工程的检验项目分为:

  保证项目、基本项目和允许偏差项目。

  2.合格:

  保证项目必须符合相应质量检验标准规定;基本项目每项抽检处(件)的质量应符合相应质量检验评定标准的合格规定;允许偏差项目抽捡点实测值的合格率不应低于相应质量检验评定标准的规定。

  3.优良:

  保证项目必须符合相应质量检验评定标准的规定,基本项目每项抽检处(件)的质量应符合相应质量检验评定标准的规定,其中优良数不应低于相应质量检验评定标准的优良数的规定,允许偏差项目抽检点实测值的合格率不应低于相应质量检验评定标准的规定。

  (二)分部工程质量验收评定等级

  1.合格:分项工程的质量等级应全部为合格。

  2.优良:分项工程的质量等级必须全部为合格,其中达到优良等级的分项工程数量不应少于50%,且主要分项工程质量等级应为优良。

  (三)单位工程质量验收评定等级

  1.合格:分部工程的质量等级应全部合格,质量保证资料已基本齐全。

  2.优良:分部工程的质量等级必须全部合格,其中达到优良等级的分部工程数量不应少于50%,且主要分部工程的质量等级应为优良。质量保证资料应齐全。

  三、质量不符合时的处理

  (一)当分项目工程质量不符合相应质量检验评定标准中合格的规定时,必须及时返工或返修处理。

  (二)返工后的工程可重新评定质量等级;返修处理后的工程经法定检测单位检定能够达到设计要求的,其质量等级仅可评定为合格。
回复
look_9999
2010年03月10日 09:48:27
16楼
  2H320091掌握机电工程项目施工技术交底P159

  施工技术交底是有层次、有重点、有针对性的一项重要的技术管理制度内容,交底活动应在开工前进行,并贯穿施工全过程。

  一、施工技术交底的内容

  (一)施工技术交底的对象及内容

  ——设计交底、施工组织设计交底、施工方案交底、设计变更交底。

  1.设计交底:在接受工程施工任务后,由设计人员向施工单位的有关人员作设计技术交底,使其了解本工程的设计意图、设计要求和业主对工程建设的要求。这种交底一般在图纸会审时进行。

  2.施工组织设计交底:

  工程开工前,施工组织设计的编制人员应向施工人员作施工组织设计交底,以做好施工准备工作。

  施工组织设计交底的内容包括:

  工程特点、难点、主要施工工艺及施工方法、进度安排、组织机构设置与分工及质量、安全技术措施等。

  3.施工方案交底:

  工程施工前,施工方案的编制人员应向施工作业人员作施工方案的技术交底。除分项、专项工程的施工方案需进行技术交底外,新产品、新材料、新技术、新工艺即“四新”项目以及特殊环境、特种作业等也必须向施工作业人员交底。交底内容为该工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施等。

  4.设计变更交底:

  外部信息或指令可能引起施工发生较大变化时应及时向作业人员交底,其外部信息或指令主要指设计变更。另外,当工程洽商对施工的影响程度较大时,也应进行技术交底。

  (二)施工技术交底的主要内容

  施工技术交底主要包括:

  技术交底和安全技术交底两项。

  1.技术交底主要内容包括:

  施工工艺与方法、技术要求、质量要求、安全要求及其他要求等。

  2.安全技术交底是对施工过程中存在较大安全风险的项目提出技术性的安全措施。

  其主要包括的项目:大件物品的起重与运输、高空作业、地下作业、大型设备的试运行以及其他高风险的作业等。

  二、建立施工技术交底制度

  (一)施工技术交底的要求

  1.在技术负责人的主持下,项目部应建立适应本工程正常履行与实施的施工技术交底制度。

  2.明确项目技术负责人、技术人员、施工员、管理人员、操作人员的责任。应在工程开工前界定哪些项目的技术交底是重要的,对于重要的技术交底,其交底内容编制完成后应由项目技术负责人审核或批准,交底时技术负责人应到位。

  3.技术交底应分层次展开,直至交底到施工操作人员。交底必须在作业前进行,并有书面交底资料。

  4.技术交底前应有书面的技术交底资料或示范、样板演示的准备。

  5.技术交底记录是履行职责的凭据,应及时完成。技术交底记录的表格应有统一的标准格式,交底人员应认真填写表格并在表格上签字,接受交底人也应在交底记录上签字。

  6.技术交底资料和记录应由交底人或资料进行收集、整理,并妥善保存。竣工后作为工程档案进行归档。

  7.一般情况下,工程施工仅做一次技术交底是不适宜的,当技术人员认为不交底难以保证施工的正常进展时应及时交底。

  (二)施工技术交底的管理要求

  1.技术交底记录中的内容应与施工项目内容、施工工艺、材料、施工人员的技术水平、现场施工机具设备状况以及现场作业环境相对应,技术交底应能体现工程的特点,有针对性不能千篇一律。同时,技术交底的对象应准确,将所有应接受交底的人员均应同时或分次完成技术交底。

  2.技术交底是工程管理与施工的重要依据,技术交底应在该项目实施前完成,并形成记录。

  (三)施工技术交底的形式

  施工技术交底可以用会议口头沟通形式或示范、样板等作业形式,也可以用文字、图像表达形式,但都要形成记录并归档。

  三、施工技术交底的实施

  技术交底是主管工程技术人员在项目开工前向有关管理人员和施工作业人员介绍工程概况和特点、设计意图、采用的施工工艺、操作方法和技术保证等措施。

  1.技术交底的责任:技术交底中要明确技术负责人、施工员、管理人员、操作人员的责任。

  2.技术交底的展开:技术交底应该分层次展开,直至交底到施工操作人员。交底必须在作业前进行,并有书面交底资料。

  3.技术交底前的准备:应该有书面的技术交底资料或示范、样板演示的准备。

  4.技术交底的记录:作为履行职责的凭据,技术交底记录的表格应有统一标准格式,交底人员应认真填写表格并在表格上签字,接受交底人也应在交底记录上签字。

  5.交底文件的归档:技术交底资料和记录应由交底人整理归档。

  6.交底责任人的界定:重要的技术交底应在开工前界定。交底内容编制后应由项目技术负责人批准,交底时技术负责人应到位。

  7.机电工程技术交底的重点:设备构件的吊装;焊接工艺与操作要点;调试与试运行;大型设备基础预埋件、构件的安装;隐蔽工程的施工要点;管道的清洗、试验及试压等。

  8.例外原则:外部信息或指令可能引起施工发生较大变化时应及时向作业人员交底。
回复
look_9999
2010年03月10日 09:48:43
17楼
  2H320092掌握机电工程项目设计变更程序P160

  一、工程变更的类别

  工程变更依据变更内容,可划分为:工作范围变更、施工条件变更、设计变更、施工变更和技术标准变更等。

  变更内容不同,存在不同的控制要求。

  一、设计变更的控制

  ——在施工前或施工过程中,对设计图纸任何部分的修改或补充都属于设计变更;

  ——业主、工程师、设计单位、施工单位均可提出设计变更;

  如:业主对项目功能的局部改变而提出设计变更,设计单位因对原设计图纸修改和完善会提出设计变更,工程师和承包方对项目合理的建议也会产生设计变更。

  1.设计变更责任分析

  设计变更事件发生后,工程师应分析设计变更产生的原因。设计变更产生原因可归纳为:业主从使用角度出发,改变工程局部功能;

  勘探、设计图纸深度不够;

  设计图纸矛盾,方案不合理,设计图纸错误;

  监理工程师和承包商提出合理化建议;

  设计规范的修改;

  监理工程师指令错误或指令不及时;

  承包商擅自修改设计图纸或不按图施工。

  对于前6种原因,产生工程变更的责任者是业主,设计变更产生费用及工期延误由业主承担;

  第7种原因,工程变更责任者是承包商,变更费用由承包商承担,工期不得顺延。

  2.设计变更图纸控制

  设计变更涉及设计图纸的修改,设计变更的图纸必须由原设计单位提供,或由承包商提供设计图纸,但必须由设计单位审查并签字确认,除设计单位,任何项目参与者提供的图纸均为无效。

  这必须形成一项制度,为保证这一制度的贯彻,业主可作这样的规定:设计变更一般情况下若没有设计单位提供的变更图纸,不得进行变更价款的结算。

  另外,为保证变更设计图纸的合理性及可施工性,设计单位提供的设计变更图纸均应由总监理工程师审查,经审查批准后的图纸才作为承包商实施变更的依据。
回复
look_9999
2010年03月10日 09:48:57
18楼
  2H320093熟悉机电工程项目技术资料管理P161

  包括:

  工程技术资料、施工技术资料、技术标准和技术规程及国家颁布的有关法令、法规等。

  二、施工资料的类别

  施工文件(或施工资料)是施工单位在工程施工过程中形成的文件资料。

  机电工程的施工资料主要包括:(8种资料)

  工程管理与验收资料、施工管理资料、施工技术资料、施工测量记录、施工物资资料、施工记录、施工试验记录、施工质量验收记录。

  施工资料的载体主要是纸质载体和光盘载体两种形式。

  1.工程管理与验收资料包括:

  工程概况、单位工程质量验收文件和施工总结等。

  2.施工管理资料

  如施工进度计划、项目大事记、施工日志、质量检查记录与不合格项处置记录、工程质量事故报告、施工总结等。

  3.施工技术资料

  包括施工组织设计、施工方案、技术交底记录、设计变更文件、工程洽商记录等。

  4.施工测量记录

  确保建筑工程定位、尺寸、标高、位置和沉降等满足设计要求和规范规定的资料。

  5.施工物资资料

  所用物资质量和性能指标等的各种证明文件和相关配套文件(如使用说明书、安装维修文件等)。

  6.施工记录

  工程质量、安全的各种检查、记录,主要包括预检、隐检。交接检查及其他检查记录。

  7.施工试验记录

  根据设计要求和规范规定进行试验的记录,原始数据和计算结果及试验结论。

  8.施工质量验收记录

  根据相关标准、规范对工程质量是否达到合格做出的确认文件,主要包括检验批质量验收记录、分项工程质量验收记录、分部(子分部)工程质量验收记录等。
回复
look_9999
2010年03月10日 09:49:13
19楼
  2H320094熟悉机电工程项目竣工档案管理P163

  工程档案的载体主要有:纸质载体、缩微器载体及光盘载体三种形式。

  一、工程档案的主要内容

  1.一般施工记录:施工组织设计、技术交底、施工日志;

  2.图纸变更记录:图纸会审、设计变更、工程洽商;

  3.设备、产品质量检查、安装记录:设备、产品质量合格证、质量保证书,设备安装记录,设备试运行记录,设备明细表;

  5.隐蔽工程检查记录;

  6.施工试验记录;

  7.质量事故处理记录;

  8.工程质量检验记录:检验批质量验收记录、分项工程质量验收记录、分部(子分部)工程质量验收记录;

  9.其他需要向建设单位移交的有关文件和实物照片及音像、光盘等。

  二、工程档案的质量管理要求

  1.工程档案为具有永久和长期保存价值的资料,其必须完整、准确和系统。

  2.工程档案必须为原件,因各种原因不能使用原件的,应在复印件上加盖原件存放单位公章、注明原件存放处,并有经办人签字及时间。

  3.工程档案应保证字迹清晰,签字、盖章手续齐全。工程档案的填写和编制应采用档案规定用笔或采用计算机打印,同时还要符合档案缩微管理和计算机输入的要求。

  4.工程档案的照片(含底片)及声像资料应图像清晰,声音清楚,文字说明或内容准确。

  三、工程档案的组卷要求

  1.建设项目应按单位工程组卷。

  2.工程档案应按不同的收集、整理单位及资料类别分别进行组卷。

  3.卷内资料排列顺序应依据卷内资料构成而定,一般顺序为封面、目录、资料部分、备考表和封底。

  4.案卷内不应有重复资料。

  四、工程档案资料的移交

  工程档案一般不少于两套,一套由建设单位保管,一套(原件)移交当地档案馆。施工单位向建设单位移交工程档案资料时,应编制《工程档案资料移交清单》,双方按清单查阅清点。

  移交清单一式两份,移交后双方应在移交清单上签字盖章,双方各保存一份存档备查。
回复
look_9999
2010年03月10日 09:49:31
20楼
  2H320095熟悉机电工程项目施工工法

  工程建设工法简称工法,是以工程为对象,工艺为核心,运用系统工程原理,把先进技术和科学管理结合起来,经过一定的工程实践形成的综合配套的施工方法。

  工法分为三类,即房屋建筑工程、土木工程、工业安装工程三个类别。

  工法又分为三级,即国家级、省(部)级、企业级三个级别,三个级别间的关系是:

  企业依据承建工程的特点、科研开发规划和市场需求开发编写的工法,经企业组织审定,为企业级工法;

  企业将申报已形成的企业工法,参与由省、自治区、直辖市建设主管部或国务院主管部门(行业协会)负责的评审活动,获得通过认同的成为省(部)级工法;

  已成为省(部)级工法,要推荐申报,参与住房和城乡建设部负责的评审活动,获得通过后成为国家级工法。

  当前,由于企业资质就位需要,工法编制和审评已为众多施工企业所关注。

  一、工程建设工法的编制

  (一)工法编写要点

  工法文本的编写应内容完整齐全,包括:

  前言、工法特点、适用范围、工艺原理、施工工艺流程及操作要点、材料与设备、质量控制、安全措施、环保措施、效益分析和应用实例等11章。

  国家级工法申报必须经省(部)级工法的批准单位向住房和城乡建设部推卒并提供规定的资料。有关工法文本编写的具体要求和申报国家级工法的申报手续及申报表、附件资料等的规定可查阅中国建筑业协会颁发的《国家级工法编写与申报指南》等相关文件,但要注意,文件应以最新的有效版本。
回复
look_9999
2010年03月10日 09:49:58
21楼
  2H320101掌握机电工程项目施工现场安全管理责任制

  一、安全生产责任制的制定

  (一)项目部应按照“安全第一,预防为主,综合治理”的方针和“管生产必须管安全”的原则,综合各种安全生产管理、安全操作制度,以及各级领导、各级职能科室、有关工程技术人员和生产工人对安全工作应负的相应责任做出明确的规定,制定安全生产责任制。

  2H320102掌握机电工程项目施工现场职业健康安全管理要求P170

  二、职业健康和安全管理计划书实施要点

  (一)安全技术措施主要包括以下方面:

  1.施工总平面布置的安全技术要求

  2.确定工程项目施工全过程中对高空作业、井下作业、水上作业、水下作业、深基础开挖、爆破作业、脚手架上作业、有害有毒作业、特种机械作业等专业性强的施工作业,以及从事电气、压力容器、起重机、金属焊接、井下瓦斯检验、机动车和船舶驾驶等特殊工种的作业,制定单项安全技术方案和措施;对管理人员和操作人员的安全作业资格和身体状况进行合格审查。

  3.冬、雨期,夏季高温期,夜间等施工时的安全技术措施。

  4.确定重大风险因素的部位和过程。

  5.针对工程项目的特殊需求,补充相应的安全操作规程或措施。对结构复杂、施工难度大、专业性强的项目,除制定项目安全技术总体安全保证计划外,还必须制定单位工程或分部、分项工程的安全施工措施。

  6.针对采用新工艺、新技术、新设备、新材料施工的特殊性制定相应的安全技术措施。

  7.对施工各专业、工种、施工各阶段、交叉作业等编制针对性的安全技术措施。

  8.安全技术措施应包括:防火、防毒、防爆、防洪、防尘、防雷击、防触电、防坍塌、防物体打击、防机械伤害、防溜车、防高空坠落、防交通事故、防寒、防暑、防疫、防环境污染等方面的措施。

  (二)施工安全技术交底的策划和实施

  (1)项目经理对本工程项目的安全生产负全面领导责任。

  (2)项目总工程师对本工程项目的安全生产负技术责任。

  (3)工长(施工员)对所管辖劳务队(或班组)的安全生产负直接领导责任。

  (4)安全员的安全职责包括:落实安全设施的设置,对施工全过程的安全进行监督,纠正违章作业,配合有关部门发现、排除安全隐患,组织安全教育和全员安全活动,监督劳保用品质量和正确使用。

  (5)作业队长的安全职责包括:向作业人员进行安全技术措施交底,组织实施安全技术措施;对施工现场安全防护装置和设施进行验收;对作业人员进行安全操作规程培训,提高作业人员的安全意识,避免产生安全隐患;当发生重大或恶性安全事故时,应组织保护现场,立即上报并参与事故调查处理。

  (6)班组长的安全职责包括:安排施工生产任务时,向本工种作业人员进行安全措施交底;严格执行本工种安全技术操作规程,拒绝违章指挥;作业前应对本次作业所使用的机具、设备、防护用具及作业环境进行安全检查,消除安全隐患,检查安全标牌是否按规定设置,标识方法和内容是否正确完整;组织班组开展安全活动,召开上岗前安全生产会;每周应进行安全讲评。

  (7)操作人的安全职责包括:认真学习并严格执行安全技术操作规程,不违规作业;自觉遵守安全生产规章制度,执行安全技术交底和有关安全生产的规定;服从安全监督人员的指导,积极参加安全活动;爱护安全设施;正确使用防护用具;对不安全作提出意见,拒绝违章指挥。

  (8)承包人对分包人的安全生产赍任应包括:审查分包人的安全施工资格和安全生产保证体系,不应将工程分包给不具备安全生产条件的分包人;在分包合同中应明确分包人安全生产责任和义务;对分包人提出安全管理要求,并认真监督、检查;对违反安全规定冒险蛮干的分包人,应令其停工整改;承包人应统计分包人的伤亡事故,按规定上报,并按分包合同约定协助处理分包人的伤亡事故。

  (9)分包人安全生产责任应包括:分包人对本施工现场的安全工作负责,认真履行分包合同规定的安全生产责任;遵守承包人的有关安全生产制度,服从承包人的安全生产管理,及时向承包人报告伤亡事故并参与调查,处理善后事宜。

  2.安全技术交底制度

  (1)工程开工前,工程技术负责人要将工程概况、施工方法、安全技术措施等向全体职工进行详细交底。

  (2)分项、分部工程施工前,工长(施工员)向所管辖的班组进行安全技术措施交底。

  (3)两个以上施工队或工种配合施工时,工长(施工员)要按工程进度向班组长进行交叉作业的安全技术交底。

  (4)班组长要认真落实安全技术交底,每天要对工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

  (5)安全技术交底按施工工种安全技术交底;分项、分部工程施工安全技术交底;采用新工艺、新技术、新设备、新材料施工的安全技术交底。

  3.安全技术交底记录

  (1)工长(施工员)进行书面交底后,应保存安全技术交底记录和所有参加交底人员的签字。

  (2)交底记录由安全员负责整理归档。

  交底人及安全员应对安全技术交底的落实情况进行检查,发现违章作业应立即采取整改措施。安全技术交底记录一式三份,分别由工长、施工班组、安全员留存。

  三、安全检查

  (一)安全检查方法可以分为定期性、经常性、季节性、专业性、综合性和不定期的职工代表巡视六类安全检查方法。

  (二)安全检查内容是:查思想、查管理、查隐患、查整改、查事故处理。

  (三)安全检查的重点是违章指挥和违章作业。在安全检查过程中应编制安全检查报告,说明已达标项目,未达标项目,存在问题,原因分析,纠正和预防措施。

  (四)安全检查应注意:将自查与互查有机结合起来;坚持检查与整改相结合;制定和建立安全档案;安全生产责任制及管理制度是贯彻国家安全生产法律法规,必须认真执行;落实责任是前提,强化管理是基础,以人为本是关键,常抓不懈是保证。

  四、主要施工机械和临时用电安全管理

  (一)主要施工机械的安全隐患及防护措施

  施工机械的操作人员应经培训上岗,特种设备的操作人员必须持证上岗。违反安全操作规程的指令,操作人员应拒绝执行。

  (二)临时用电的检查验收标准及准用程序

  1.根据国家有关标准、规范和施工现场的实际负荷情况,编制施工现场“临时用电施工组织设计”,并协助业主向当地电业部门申报用电方案;

  2.按照电业部门批复的方案及《施工现场临时用电安全技术规范》(JCJ46)进行设备、材料的采购和施工;对临时用电施工项目进行检查、验收,并向电业部门提供相关资料,申请送电;电业部门在进行检查、验收和试验,同意送电后送电开通。

  (三)临时用电检查验收的主要内容

  临时用电工程必须由持证电工施工。

  检查内容包括:接地与防雷、配电室与自备电源、各种配电箱及开关箱、配电线路、变压器、电气设备安装、电气设备调试、接地电阻测试记录等。

  (四)临时用电工程的定期检查。

  检查工作应按分部、分项工程进行,对不安全因素,必须及时处理,并履行复查验收手续。
回复