2楼
很玄啊,至少1/18吧,不过你挠度 裂缝 强度算算看,荷载小的话,也不是不可能!
回复
3楼
恩,把挠度裂缝算够了应该就可以了吧!
1/18的上限应该还是可以突破的,只要荷载不是很大的话!
回复
4楼
传个平面,还有建筑布置及墙体荷载,我可以帮你看看,20分之一也不是很大问题,做密肋梁是其中一种办法
回复
5楼
不知支撑条件如何,如另一方向接近的话,做双向密肋楼盖可以很容易地满足,
如条件不允许,可采用单向密肋楼盖,增大柱截面,梁端加腋,应该可以。:victory:
回复
6楼
减少梁的荷载,采用空心楼板技术!梁的高度和荷载有一定关系的!
回复
7楼
采用加预应力筋的梁可以,挠度和裂缝宽度很容易满足。
回复
8楼
密肋梁是肯定的了,提高混凝土标号、加大宽度、预应力都是办法。
回复
9楼
按照楼主想法,做密肋或井字梁,恐怕不行,虽然是最好方案.
采用预应力是好方案,但施工复杂.
我建议,楼主精确计算荷载,采用宽扁梁,不是不行.但挠度\裂缝都得计算.注意注意.谨慎审慎
回复