在PKPM的门钢计算模型中,我计算梁的平面外应力比总是不能满足,看别人翼缘200以下都能满足,我总算不过.是什么原因计算长度的取值能在哪里找到参考啊,同样的柱也是一样的问题
在PKPM的门钢计算模型中,我计算梁的平面外应力比总是不能满足,看别人翼缘200以下都能满足,我总算不过.是什么原因
计算长度的取值能在哪里找到参考啊,
同样的柱也是一样的问题
12楼
对可以调整计算长度系数
回复
13楼
请问下,我的抗风柱平面内长细比指的是哪个方向??能不能把1.0的系数调小
回复
14楼
柱子的平面外计算长度大概4.5m~5m
梁是3m啊
回复
15楼
梁的平面外长度主要是根据实际的侧向约束构件的间距确定的,一般是隅撑的间距,又由于隅撑布置是根据檩条隔一布置,所以一般钢梁的平面外的计算长度是檩条间距的两倍;至于钢柱的平面外计算长度不满足,可以增设墙隅撑来减少钢柱平面外计算长度;不知说的对不对,请各位大虾指正;
回复
16楼
柱子的平面外计算长度也是3米吧
回复
17楼
梁的平面外长度主要是根据实际的侧向约束构件的间距确定的,一般是隅撑的间距,又由于隅撑布置是根据檩条隔一布置,所以一般钢梁的平面外的计算长度是檩条间距的两倍;至于钢柱的平面外计算长度不满足,可以增设墙隅撑来减少钢柱平面外计算长度
回复
18楼
有的资料上说柱的平面外长度取实际长度
回复
19楼
构件的平面外计算长度应根据实际情况选取,比如三连跨结构,中柱的平面外计算长度的取值就有区别了,如果没有什么支撑点则按实际长度取值,如果中间增加一通长系杆则计算长度可减半取值。边柱如果墙面有墙梁,则可以增设墙面隅撑以减少计算长度,如果是四周敞开式建筑或墙面为砖墙,则需要同中柱一样处理。
回复
20楼
柱子可以通过加隅撑或者加纵向撑杆来减小平面外计算长度,边柱平面内计算长度超限要通过增大截面来解决,若截面已经很大还是不行的话,说明中柱抗侧移刚度太差了,中柱增大界面或把铰接点变刚节点
回复
21楼
看了各位的高见让我受益不浅呀!
回复