请教门钢的计算长度问题
llff1030
llff1030 Lv.5
2010年02月08日 11:36:00
只看楼主

在PKPM的门钢计算模型中,我计算梁的平面外应力比总是不能满足,看别人翼缘200以下都能满足,我总算不过.是什么原因计算长度的取值能在哪里找到参考啊,同样的柱也是一样的问题

在PKPM的门钢计算模型中,我计算梁的平面外应力比总是不能满足,看别人翼缘200以下都能满足,我总算不过.是什么原因
计算长度的取值能在哪里找到参考啊,
同样的柱也是一样的问题
kafeihfdcb
2010年02月09日 07:49:38
2楼
点击右侧菜单“计算长度”可以看见“平面外计算长度”“平面计算长度”两个子菜单,平面外长度根据实际长度输入(毫米制),然后直接点击梁、柱,就修改完毕了,如火不放心是否修改了,再点击“平面长度”菜单,可以看出是否做了修改。
回复
llff1030
2010年02月09日 10:16:44
3楼
谢谢大师指点,
我把梁的平面外计算长度都改为3000,梁计算过了
可柱的平面内稳定计算不过,改怎么处理啊
回复
kafeihfdcb
2010年02月09日 10:41:17
4楼
柱的平面内稳定,往往是柱的截面高度取值不够
回复
llff1030
2010年02月09日 14:12:31
5楼
因为甲方要求用钢管柱,其他的过了,就是边上的27米跨的不能过,只把这一条边的改为H型,其他的为钢管柱,这样可不可以哦
回复
msbliyu
2010年03月04日 10:35:22
6楼
取屋面檩条的间距作为计算长度就可以了
回复
msbliyu
2010年03月04日 10:41:40
7楼
墙面的要看有没有吊车
回复
msbliyu
2010年03月04日 10:42:56
8楼
钢柱可以用不同的,没关系的,只要能过就ok了
回复
msbliyu
2010年03月04日 10:44:34
9楼
可能就是节点不一至了,有点不统一
回复
lieshun
2010年03月04日 13:44:00
10楼
我也学习了。谢谢!
回复
yzgang2001
2010年03月05日 17:14:38
11楼
在“计算长度”里面:handshake 可以看见“平面外计算长度”“平面计算长度”
回复