电机二次回路图,哪个实际应用中更好?
雨后悠悠看晚晴
2010年02月08日 09:47:03
只看楼主

高手麻烦点评下,以下2电机二次回路图,哪个实际应用中更好,谢谢:time:图2的接触器触点比图1多一个,图1又多一个继电器.停止按钮常开相对常闭是否有优势.[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-2-25 16:06 编辑 ]

高手麻烦点评下,以下2电机二次回路图,哪个实际应用中更好,谢谢:time:
图2的接触器触点比图1多一个,图1又多一个继电器.
停止按钮常开相对常闭是否有优势.

[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-2-25 16:06 编辑 ]

电机二次回路图。.jpg

免费打赏
wenchuan7751
2010年02月22日 11:32:14
22楼
学习学习
回复
muzy123456
2010年02月22日 12:28:02
23楼
太好了,很有收获。通常大家都用第二种。
回复
wwxxdd12345
2010年02月22日 13:26:12
24楼
强烈支持第二方案。:lo
回复
gzqhs
2010年02月22日 14:41:36
25楼
电气设计中,在满足功能的前提下,元件越少,节点越少,故障率越低。因此,第二个电路好
回复
ljtasy
2010年02月22日 14:53:22
26楼
回复
xbwxy2
2010年02月22日 16:58:27
27楼
抛开2电机间的控制制约条件,就可靠性而言,支持图1。
回复
wxdchgs
2010年02月22日 17:39:09
28楼
如无特殊要求,大多采用第二种。:(
回复
qwrtui
2010年02月23日 10:43:33
29楼
第二个图比较常用,第一个图不常用的原因有二,1,多一个中继,在控制中多一个元器件意味着多一层故障。2,增加成本
回复
qwrtui
2010年02月23日 10:45:13
30楼

多一个中继可靠性就会降低
回复
qwrtui
2010年02月23日 10:49:31
31楼

没太明白,能说的详细点吗?谢谢!!