电机二次回路图,哪个实际应用中更好?
雨后悠悠看晚晴
2010年02月08日 09:47:03
只看楼主

高手麻烦点评下,以下2电机二次回路图,哪个实际应用中更好,谢谢:time:图2的接触器触点比图1多一个,图1又多一个继电器.停止按钮常开相对常闭是否有优势.[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-2-25 16:06 编辑 ]

高手麻烦点评下,以下2电机二次回路图,哪个实际应用中更好,谢谢:time:
图2的接触器触点比图1多一个,图1又多一个继电器.
停止按钮常开相对常闭是否有优势.

[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-2-25 16:06 编辑 ]

电机二次回路图。.jpg

免费打赏
changxingyuanke
2010年02月08日 14:51:15
12楼
图二的接触器触点比图一多一个,图一又多一个继电器。
相对来说我见到的基本都是图二
回复
wangxf
2010年02月19日 22:56:06
13楼
图2似乎要好一些啊
回复
987wgh
2010年02月20日 08:02:20
14楼
图1要比图2多了一层保护,在工作中见到最多的是图2,可能是图省事吧,还是省钱呢!还是便于理解?
回复
sfstcq
2010年02月20日 14:27:45
15楼
选第2个!!!
回复
胖胖
2010年02月22日 08:39:50
16楼
图2啦,设备多了故障点就多,就麻烦。一般都是图2吧!:)
回复
zhangye_999
2010年02月22日 09:32:48
17楼
支持第二个
回复
leiniao
2010年02月22日 09:39:21
18楼
第二个一看就很舒服,当然是第二个
回复
xpmhs
2010年02月22日 09:50:16
19楼
第二个
回复
liu630
2010年02月22日 10:15:09
20楼
当然是图2了!
回复
yang0752
2010年02月22日 10:41:26
21楼
图2
回复

相关推荐

APP内打开