【一起来学习】学习课:主线是变流量节能技术
panzhengxiongwj
2010年02月07日 17:08:21
来自于中央空调
只看楼主

天天没什么事情,开个课,不知道可不可以编辑公式什么的。开课的主线是变流量节能技术,大致设计:电动机原理 泵风机原理 制冷设备原理以及相互之间的匹配,变频器的原理等等。课程想到哪说到哪。主要是记录一个节能产品包制作过程。不保证进度。

天天没什么事情,开个课,不知道可不可以编辑公式什么的。开课的主线是变流量节能技术,大致设计:电动机原理 泵风机原理 制冷设备原理以及相互之间的匹配,变频器的原理等等。课程想到哪说到哪。主要是记录一个节能产品包制作过程。不保证进度。
免费打赏
andyhill147
2010年02月25日 18:18:13
22楼
楼主开课的进度也太慢了吧,开了一课就没声了。
回复
panzhengxiongwj
2010年02月26日 08:27:43
23楼
会继续的
回复
wangdong990838
2010年02月26日 09:55:37
24楼
不管怎样,楼主的精神值得我们学习
回复
hjh512
2010年02月26日 15:12:10
25楼
"我们明确电动机的性能主要是为了解决工程过程中的问题:1)如何改变电动机的转速节能 2)电动机如何与水泵等设备匹配 3)电压 负荷变化如何影响电动机工作。解决上面问题我们定义几个基本物理量:"
这家伙也是个虎头蛇尾的家伙 其实他说的很关键 水泵 暖通系统的心脏啊
回复
panzhengxiongwj
2010年02月27日 09:34:57
26楼
我晕死,其实上面写的只是蛇好不好,关键的还没沾边呢。关键是自动控制,那才是核心。更新太慢是因为公式编辑太复杂了。
回复
ggyyabs1028
2010年02月27日 09:38:36
27楼
楼主辛苦了,顶一个
回复
hjh512
2010年02月27日 12:31:35
28楼
:hug:
单片机 IC 和plc dcs写个原理和类型 系统组成应用就可以了
公式你能截图的
:lol
回复
panzhengxiongwj
2010年02月28日 00:03:35
29楼
建筑节能的含义在社会的发展过程中经历了三个阶段:1)在建筑中节约能源 2)在建筑中保持能源 3)在建筑中提高能源利用率。对于第一阶段我们都十分的明白,也就是少使用,在能够满足生活生产的前提下尽量少使用;对于第二阶段我们国家现在是比较重视的,对墙体的保温,窗户的密封,防止管道的漏冒滴等等做了很多的工作;第三阶段的建筑节能也是我国现阶段上的建筑节能。
建筑能耗分为建造能耗与使用能耗,有资料表明两者之间的比例:2:8~1:9,也就是说能耗的大部分都使用的过程中。在使用能耗一般都是以电能的形式表现出来的:空调机 空调水泵 冷却塔 照明 电梯 生活水 各种声响设备等等。资料表明在这些能耗中空调系统的能耗在50%之上。所以提高空调系统中能源的利用率是十分必要的。
空调工程的原理十分的简单,根据热力学第二定律,为了制冷必须加入额外的功才能实现。对于这个功的多少,有一个指标来衡量COP。不同的设备的COP值不一样。所以提高COP值是我们的一个方向;通过冷水机组制出的冷量需要分到不同的使用部位,这样就出现了冷冻水泵与风机等设备的能耗问题。也就是说冷冻水泵与风机只是起到了冷量运输与分布的作用。所以尽量减少这部分的能耗就是节能的方向了。有了冷量的制造与运输分配后,一个空调系统基本完成了,但是在实际的空调系统中冷负荷是随时变化了,为了匹配这个变化,我们需要做很多的工作,需要多少供给多少是我们的目标,但是为了保证我们的目标我们发现了很多的低效率的问题:小温差运行,低温水与高温水的混合,阀门处的消耗问题等等。为了解决这些问题现在出现了很多的办法:
1) 提高设备的效率,这一点很多的厂家做出了很多的努力
水源热泵系统 带冷凝热回收系统 VRV系统 冰蓄冷系统 高效螺杆机与离心机 高效率的水泵
2) 采用变流量运行:温差控制 定压差控制 一次泵系统 二次泵系统等等
3) 改变末端形式:地板送风等等
4) 加强维护:布风管 风管清洗 水管水流阻力的改变
5) 控制设计 施工误差:采用变频设备
6) 提高低负荷的工作效率:合理的分布设备台数和使用变频器
7) 采用计算机系统管理系统
这些办法都可以提高空调系统的能耗使用率。但是主要是三个方面:加强设计的准确性 提高部分负荷的效率 加强使用过程的维护 。但是其中核心是提高部分负荷的效率。同样部分负荷时的能耗分为:冷水机组 水泵 风机等其他的能耗。
冷水机的使用率除了与设备本身有关以外还与空调系统使用过程中的控制方式有关系。在控制方面现在有两类:1)定流量一次泵控制 2)定压差变频控制 3)定温差变频控制。其中定流量一次泵控制现在已经是非常成熟了,其主要是为了保证经过冷机的冷冻水流量不变,这样容易控制防止蒸发器结冰冻坏。为了解决这个问题冷机厂家基本完成了技术改造但是由于国内设计能力和创新能力比较低,所以还是定流量占主导地位。一次泵定流量运行的缺点是显而易见的,其在部分负荷下还是满流量运行,没有节能意识。这里就不多表了。下面主要表述第2 3两控制方式下的情况:
当制冷机确定后,我们可以确定制冷剂和设备都是不变的,根据制冷理论循环,蒸发温度越低COP越低;反之,COP值越高。为了提高系统利用率我们需要尽量提高蒸发温度。确定空调系统的末端设备后,所需要的冷负荷是const,其不随控制方式的不同而不同,也就是说,即使因为传输途径的控制不是理想的,出现了很多的大流量小温差等问题,也不会改变冷机需要提供的冷量。冷机提供负荷Q一定时:Q=K△tF,K 为传热系数 ;△t为传热温差;F为传热面积。明显F=construction,K与制冷剂侧的对流换热系数可是认为是常数,管壁传热系数,载冷剂侧对流换热系数有关。△t则与蒸发温度t0 进水温度t1 出水温度t2 有关。Q=FK(v)*△t(t0)= t0=G(Q/FK(V))
根据厂家数据,一般蒸发器变流量需要保证最小流量=50%*额定流量。当定温差运行时,当系统负荷下降到50%时,流量就不能继续变小了。根据末端流量与负荷的关系可知,当流量为50%的时候系统还可以提供80%的冷量,当然这个是要求系统使用比例积分控制阀门的系统,如果是风机盘管系统那么则不一样了,根据相关论文表明:当使用末端电磁阀控制时,当负荷为50%时需要的流量大于50%,也就是说,变流量运行可以运行范围在40%~100%之间。而比例积分变流量运行只能运行在80%~100%之间,定温差变流量运行能运行在50%~100%之间。所以虽然是都能够把流量变到50%但是,所处在的负荷范围是完全不一样的。在设备选型时候,台数更是关键了,如果是一台那么控制方式有决定意义的。如果选择两台也就是说可以把流量减到设计流量25%,相对应的负荷也可以减到20%~40%左右。所以可以看出节能的多少和控制方式和负荷分布很有关系的。从上面的分析来看0。4*50HZ=20HZ>15HZ。所以一般的变频泵和变频器是满足要求的。当使用特灵公司产品,最小流量可以到30%则0.3*50HZ=15HZ。也就是说这是变频器需要的最低频率了。
再来看看当流量下降到30%时对K值是否有影响,
回复
xiaoniao1000
2010年02月28日 00:25:47
30楼
:handshake :handshake :handshake
回复
lycanhou
2010年03月03日 10:24:48
31楼
5楼的很详细,感谢分享~
回复

相关推荐