电表箱问题
caoxuguo
caoxuguo Lv.2
2010年02月07日 11:27:31
只看楼主

请教各位专家:手中有1个32层住宅项目在云南,当地供电局要求住宅的所有电表集中在一层电表间放置。住宅用电在变电所有四个出线回路,每个出线回路供8层48户用电。请问:1、直接设置48户总电表柜;2、分层设置8个6户电表箱集中放置!?上述2种设计方案,哪种好些?非常感谢!

请教各位专家:手中有1个32层住宅项目在云南,当地供电局要求住宅的所有电表集中在一层电表间放置。住宅用电在变电所有四个出线回路,每个出线回路供8层48户用电。请问:1、直接设置48户总电表柜;2、分层设置8个6户电表箱集中放置!?上述2种设计方案,哪种好些?非常感谢!
免费打赏
yeyishuang_a
2010年02月08日 09:08:25
2楼
好像没这么大的电表箱.
回复
zmudxiaxue
2010年02月08日 11:01:59
3楼
我觉得第二种,你设计完把图发上来看看嘛
回复
zyg6871
2010年02月08日 11:58:57
4楼
第二个方案适合 第一个回路带48户是不是多了些
回复
老灰兔子
2010年02月09日 23:11:37
5楼
按方便于供电局的抄表作业,还是集中好些。
回复
cxmzt750
2010年02月11日 13:13:46
6楼
我也觉得第二种方案合适
回复
liuwj333
2010年02月11日 20:52:00
7楼
根据你选择的电度表的形式决定:如果你选择的是单户表,那么第二个方案比较合适;如果你选择的是多户表,则第一种方案比较合适。假如你选择24户型的集中表,一个出线回路有两块表就够了,全部回路也只有八块表。
回复
lqc840319
2010年02月15日 13:40:51
8楼
fwerfwewewe
回复
江南电工
2010年02月15日 13:46:20
9楼
建议按第2个方案,电度表选用电子式的,另预留供电部门专用的集抄表位,可按8个8户电表箱制作,即可集中放置,也可分层放置。
回复
shanshuimei
2010年02月16日 11:04:31
10楼
:handshake 用第二个方案好
回复
hljjcr333
2010年02月16日 15:24:36
11楼
32层电表都设在一层,有两个问题,一需占用专用的用房,二上层布线距离长,即浪费面积也浪费管、线,应该分几层集中布置。可采用载波表于集中器检测各表计量情况。