假如一个18kW的电机,2500KVA的变压器,为什么电机非要用二次回路控制呢?我直接用配电的断路器控制不是一样的吗?我又没有做降压启动,我只做热继电器不做接触器?这样做可以吗? 大家介绍介绍了 谢谢
假如一个18kW的电机,2500KVA的变压器,为什么电机非要用二次回路控制呢?我直接用配电的断路器控制不是一样的吗?我又没有做降压启动,我只做热继电器不做接触器?这样做可以吗?
大家介绍介绍了 谢谢
2楼
:lol
可以啊,不过貌似不经济,操作还不怎么安全;接触器寿命长点。。。。。。
回复
3楼
失压保护呢?
回复
4楼
楼主的想法很天真,18KW电机需要过载保护,楼主已说用热继电器,不用接触器时,就需要断路器带分励脱扣,但还是没有楼上所说的失压保护。
装一只接触器(40A)和按钮没多少币,且控制方便,何乐而不为呢?
回复
5楼
:lol :victory:
回复
6楼
2次线路不仅仅起到控制作用,它还有一个重要的作用是保护。:handshake
回复
7楼
能不能提供一下接线原理图和实物接线图呢 以后大家都可以学习了
回复
8楼
上面是一个简单的用接触器控制电机的电气原理图,用接触器本人觉得有两个原因:
1、断路器不适合频繁的接通和断开回路,这样对触头损伤较大,而接触器可以;
2、接触器控制回路方便(很容易实现远程控制回路的开断)、安全(能实现弱电控制强电)。
回复
9楼
建议给楼上加奖。
回复
10楼
同意4楼
回复
11楼
应该用接触器控制