工厂车间配电母线如何选择?
hollygilman
2010年02月06日 20:54:00
只看楼主

我公司新建生产基地,工厂老的电气人员认为还是采用架空裸母线,这样配电简单,造价低,而设计院采用的是插接式母线槽,请教各位:大家在设计过程中选择什么样的方案,是母线槽槽还是电缆或者其他号的建议?现生产车间用电较大,设备多,功率大

我公司新建生产基地,工厂老的电气人员认为还是采用架空裸母线,这样配电简单,造价低,而设计院采用的是插接式母线槽,请教各位:大家在设计过程中选择什么样的方案,是母线槽槽还是电缆或者其他号的建议?现生产车间用电较大,设备多,功率大
免费打赏
wangliang1977
2010年02月17日 09:22:14
42楼
回复
jdgs2008
2010年02月17日 18:15:57
43楼
1.新建的应该采用封闭式金属母线槽,安全、可靠、方便,插接箱里采用断路器或熔断器,可按每个轴距要求多个插接口,有些厂家说可以热拔插的(鄙人不敢用:P )。鄙人设计一个汽车的装配车间,一条生产线几百台电焊机从母线槽上取电很方便。
2.裸母线的年代太久了,如果有高空作业很不安全,但是如果厂方考虑造价问题的话那还是裸母线。
实际上这就是钱的问题。
回复
胖胖
2010年02月18日 08:21:04
44楼
学习了!
回复
duweiqiang
2010年02月18日 12:22:50
45楼
学习了~ 经济、安全考虑吧
回复
yufujiang010
2010年02月20日 10:24:23
46楼
架空裸母线:占空间大,维护简单方便。
封闭母线:占空间小,免维护。运行可靠。
回复
hzmzhang
2010年02月20日 11:29:38
47楼
安全 经济考虑吧,现在不是有新型的绝缘管母线了吗!我公司用的感觉还不错!很安全,造价就是稍微有点高。但是安全可靠第一啊!