各位老兵:请教箱变的问题。 在地下室变电所和地面上的箱变是用油浸的还是干式的?施工费用哪一个多少? 请各位老兵和大侠不吝赐,感谢。

各位老兵:请教箱变的问题。
在地下室变电所和地面上的箱变是用油浸的还是干式的?施工费用哪一个多少?
请各位老兵和大侠不吝赐,感谢。
免费打赏
li148116
2010年02月06日 16:39:47
2楼
不好意思,再求教一个问题:多大容量的用电项目,必须自行引进高压进线?
回复
lingxuct
2010年02月07日 17:14:33
3楼
欢迎新朋友!

1、“ 在地下室变电所和地面上的箱变是用油浸的还是干式的?施工费用哪一个多少?”

个人喜欢用油浸式,原因是油浸式不怕受潮。施工费与安装企业的取费等级有关,细项请找《工业设备安装定额》中的有关定额。

2、“多大容量的用电项目,必须自行引进高压进线?”

这是地方标准,各个地方可能不同。而且与用电的等级有关,供电电压越高,可靠性越好。
回复
huhuansky
2010年02月08日 08:42:19
4楼
我也是新兵啊,学到知识咯
回复
li148116
2010年02月08日 10:52:02
5楼
非常感谢
回复
li148116
2010年02月08日 10:52:32
6楼
感谢各位同仁
回复
li148116
2010年02月08日 11:07:28
7楼
lingxuct 老兄 :有电话吗? 可以给你打电话吗 ?
回复
lingxuct
2010年02月08日 11:19:42
8楼
做楼上的哥非常荣兴,只是哥的年令大了点,有急事可以打电话(号码请自己用,不宜公开)。
回复
wangxf
2010年02月19日 22:58:29
9楼
支持3楼的说法!
回复
lingyan16
2010年02月21日 13:08:26
10楼
箱变一般有一个防护等级很高的外壳,一般都是放在室外的,没见过放在建筑物内的做法,在建筑内地下室里放的变压器,因为考虑到油浸变压器防火问题不好解决,一般都是用干式变压器,在箱变里的变压器,一般都是干式的。
一般250KW以上的独立用电负荷就要用高压(10KV)进线
回复
lingyan16
2010年02月21日 13:10:13
11楼
在工厂里用油浸变压器变压器比较多,在民用建筑领域很少见到用油浸变压器
回复