疑问:指示灯不会让HC-合闸继电器一直带电吗?如果是,合闸线圈会烧吗?期待高手回答!!

疑问:指示灯不会让HC-合闸继电器一直带电吗?如果是,合闸线圈会烧吗?期待高手回答!! 截图00.jpg

截图00.jpg

免费打赏
cjf_fz
2010年02月06日 11:45:56
2楼
不会的,当断路器合闸时,LD不亮;当断路器分闸时(最好在lD前串接一个电阻)小于合闸线圈的启动电流就可以了。
回复
tank-----no.1
2010年02月06日 15:12:48
3楼
此灯作用之一是监视合闸回路是否正常,过去一般使用串高阻方法,加在线圈上的电压很低。
回复
coldwindz1
2010年02月21日 13:39:55
4楼
学习啦 多谢楼主
回复
bossdyc
2010年02月21日 16:26:46
5楼
学习。。。。。
回复
hero_2008
2010年02月21日 16:43:01
6楼
LD灯是监视合闸回路的完好,与合闸线圈串联。串联分压后线圈虽然有电,但电压不足以吸合。
回复
lingxuct
2010年02月21日 16:43:47
7楼
为防止误合闸,指示灯LD中有一只限流电阻的。
回复
dalujixie
2010年02月22日 22:12:12
8楼
LD灯是监视合闸线圈是否完好,
回复
cncel2005
2010年02月23日 23:58:49
9楼
当然不会,那个常闭开关在联锁的!