请指教本楼板模板拆除的计算书是否正确
yueyaquan007
2010年02月05日 15:10:10
来自于建筑施工
只看楼主

(六)拆模时间计算参考《建筑施工安全手册》(杜荣军主编,中国建筑工业出版社出版社出版),各楼层层高、楼面设计荷载、楼板板厚均按相同计。1、支架所受各类荷载的取值:附加在每根立杆上的楼盖自重荷载为:N板i=1.2×0.11×1.2×1.2×(24+1.1)=4.771kN;模板自重为:N模i=1.2×0.3×1.2×1.2=0.518kN; 支架自重为:N支gi=1.2×0.15×3.3=0.594kN;

(六)拆模时间计算
参考《建筑施工安全手册》(杜荣军主编,中国建筑工业出版社出版社出版),各楼层层高、楼面设计荷载、楼板板厚均按相同计。
1、支架所受各类荷载的取值:
附加在每根立杆上的楼盖自重荷载为:N板i=1.2×0.11×1.2×1.2×(24+1.1)=4.771kN;
模板自重为:N模i=1.2×0.3×1.2×1.2=0.518kN;
支架自重为:N支gi=1.2×0.15×3.3=0.594kN;
混凝土浇筑施工荷载为:N浇i=1.4×(1+2)×1.2×1.2=6.048kN;
楼盖总的设计荷载为:NQ=1.4×2.5×1.2×1.2+ 4.771 =9.811kN;
2、浇筑层的荷载计算(设当前浇筑层为第i层):
浇筑层荷载强度达到0.000/14.300×100%=0%设计强度,
N支i = N板i+N模i+N支gi+N浇i=4.771+0.518+0.594+6.048=11.931kN;
3、下一层立杆的荷载计算:
下一层荷载强度达到10.000/14.300×100%=69.93%设计强度,
N支i-1=N支i+N模i+N支gi+αN板i=11.931+0.518+0.594+1×4.771=17.815kN;
其中,α为楼盖荷载计入比例,α=1。
4、下二层立杆的荷载计算:
下二层荷载强度达到15.000/14.300×100%=104.895%设计强度,
N支i-2=N支i-1+N支gi+αN板i-NQ=17.815+0.594+0.15×4.771-9.811=9.313kN;
其中,α为楼盖荷载计入比例,α=0.15。
0.4N支i-2< NQ,下三层的模板支架可以试拆除。
拆除后下二层的立杆荷载由下三层的楼盖分担60%,分担后的下三层楼盖承担的荷载为0.6 N支i-2
免费打赏
csccbjs
2010年02月05日 15:51:54
2楼
应该根据《建筑施工模板安全技术规程》JGJ 162 - 2008 进行计算,参考《建筑施工安全手册》进行计算已经过时,要以新标准为准。
回复

相关推荐

APP内打开