讨论帖-高规剪力墙厚度
ccbbffooo
ccbbffooo Lv.8
2010年02月05日 10:19:27
只看楼主

高规:7.2.2条,一、二级抗震等级底部加强部位墙厚 不应小于层高 或剪力墙无支长度的1/16;而深圳审图说 要同时满足!个人理解或 是满足其一!请同志们说说讨论一下自己的观点!

高规:7.2.2条,一、二级抗震等级底部加强部位墙厚 不应小于层高 剪力墙无支长度的1/16;

而深圳审图说 要同时满足!

个人理解或 是满足其一!

请同志们说说讨论一下自己的观点!

1.png

免费打赏
xalan
2010年02月05日 10:49:15
2楼
从剪力墙稳定控制的概念来理解,水平方向和竖直方向支承长度(高度)取及较小值即可。