建筑防火规范和课本有个地方有点矛盾
mage296
mage296 Lv.3
2010年02月04日 19:55:08
只看楼主

今天看了建筑防火规范后面的说明条例,说是水枪的出水压力最好不要超过0.5mpa,这样一个人就不好把握好水枪,最好设置降压措施,但是水压不能小于0.25mpa,但是后来我有看了建筑给排水的教材,上面说水枪的最好不要超过15米充实水柱,原因同样是一个人不好把握水枪,但是我算了一下,要是是15米充实水柱的话,出水水压大概是0.26mpa,比规范少了一半,而且也仅仅比规范规定的不能小于0.25mpa大一点点,所以感觉很迷惑,不知道有高手能指点一下嘛?感谢

今天看了建筑防火规范后面的说明条例,说是水枪的出水压力最好不要超过0.5mpa,这样一个人就不好把握好水枪,最好设置降压措施,但是水压不能小于0.25mpa,但是后来我有看了建筑给排水的教材,上面说水枪的最好不要超过15米充实水柱,原因同样是一个人不好把握水枪,但是我算了一下,要是是15米充实水柱的话,出水水压大概是0.26mpa,比规范少了一半,而且也仅仅比规范规定的不能小于0.25mpa大一点点,所以感觉很迷惑,不知道有高手能指点一下嘛?感谢
xjl001
2010年02月05日 08:00:46
2楼
没有矛盾啊,只要满足最小充实水柱需要的压力就可以了。
回复
xiaoxiao
2010年02月05日 18:25:35
3楼
没有矛盾的。规范是说当栓口压力大于0.5mpa时,需要降压。而0.25是对降压后的栓口压力的限制。
回复
mage296
2010年02月06日 09:36:20
4楼
建筑防火规范和课本有个地方有点矛盾
回复
w-jwei
2010年02月09日 10:37:37
5楼
如果有矛盾,应以最新的规范为准!!