今天看了建筑防火规范后面的说明条例,说是水枪的出水压力最好不要超过0.5mpa,这样一个人就不好把握好水枪,最好设置降压措施,但是水压不能小于0.25mpa,但是后来我有看了建筑给排水的教材,上面说水枪的最好不要超过15米充实水柱,原因同样是一个人不好把握水枪,但是我算了一下,要是是15米充实水柱的话,出水水压大概是0.26mpa,比规范少了一半,而且也仅仅比规范规定的不能小于0.25mpa大一点点,所以感觉很迷惑,不知道有高手能指点一下嘛?感谢