1、电动机的效率和温升的问题  
不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。拒资料介绍,以目前普遍使用的正弦波PWM型变频器为例,其低次谐波基本为零,剩下的比载波频率大一倍左右的高次谐波分量为:2u+1(u为调制比)。   高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,最为显著的是转子铜(铝)耗。因为异步电动机是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,因此,高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后,便会产生很大的转子损耗。除此之外,还需考虑因集肤效应所产生的附加铜耗。这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小,如将普通三相异步电动机运行于变频器输出的非正弦电源条件下,其温升一般要增加10%--20%。
2、电动机绝缘强度问题  
回复
ahbbsgm
2007年02月12日 17:00:03
8楼
呵呵 请教一个防雷接地的问题。
我的MEB一般是一处接地,上次审图的说我画错了,要我用镀锌扁钢引到远的地方再接地一次。他说是根据《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2002)第27.1.1条:等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出。我怀疑是他理解错误,“不少于2处”只是修饰“接地干线”的,是这样的吗?
我看了一下图集《等电位联结安装》(02D501-2)还有其他的书上,也只有一处接地啊。还有我看了第199页附注第6条,MEB端子板宜直接短捷地与该建筑物用作防雷及接地的金属体连通。但是有时候这样做起来很麻烦,请问必须要这样做吗?