请教:民用建筑共用接地电阻在一欧姆没办法达到的情况下可以设计为不大于四欧姆吗?还是一定只能是一欧姆?
请教:民用建筑共用接地电阻在一欧姆没办法达到的情况下可以设计为不大于四欧姆吗?还是一定只能是一欧姆?
2楼
小于等于4欧
回复
3楼
请问有规范可查吗
回复
4楼
规范规定,如果是变电站电气装置接地网 可以是不大于4欧姆,如果是综合接地必须做到1欧姆或以下。如果达不到你可以使用降阻剂,或采用其他方法,总之综合接地电阻必须1欧或以下
回复
5楼
请查民用建筑电气设计规范JGJ-92 2008版第12章,有电子设备的综合接地是1Ω
回复
6楼
如果建筑物内 没有弱电设备是可以的 ;如果有弱电设备那就必须小于1欧
回复
7楼
可以呀,具体理由可参看王厚余老先生的新书《建筑物电气装置500问》第1.30问:我国电气规范中常规定各种用途的接大地的接地电阻值,但在IEC标准中鲜有这样的规定,原因何在?15.25问:为什么没有必要规定信息系统电气装置共用接地的接地电阻不大于1欧或其他接地电阻值?讲得很清楚了,可以看一下。
回复
8楼
乖乖,王老先生还出书啊?都这么大年纪了,还在教育我们后辈,可敬!
只是不知道会不会是有人打王老爷子的牌哦
回复
9楼
正解
回复
10楼
4欧就可以,重要的是要做好等电位
回复
11楼
《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010中没有规定具体的接地电阻值,仅仅要求设备要求最小值,在《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中,综合接地要求是1Ω,为了省事,设计人员就按照JGJ16-2008要求,害人不浅的,特别是在卡斯特地貌的贵州,更是害死业主。
回复