矿物绝缘电缆与传统电缆比较
anchicable
anchicable Lv.2
2010年02月04日 08:44:21
只看楼主

• 1、矿物绝缘电缆不怕火烧,不成为火源,不传播火情,可以通过英国标准BS6387 耐火C级, 950°C,3小时;• 喷水W级,650 °C后,喷水30min;• 机械撞击Z级,燃烧后,钢棒每15秒撞击一次。• 2、无烟、无毒。• 3、载流量大于塑料电缆。• 4、敷设方式简单、方便,可不需要电缆桥架,只需采用支架、吊架即可,节约工程成本约为10%。 • 5、矿物绝缘电缆的“分支”采用分支箱、分支盒,操作简单。

• 1、矿物绝缘电缆不怕火烧,不成为火源,不传播火情,可以通过英国标准BS6387 耐火C级, 950°C,3小时;
• 喷水W级,650 °C后,喷水30min;
• 机械撞击Z级,燃烧后,钢棒每15秒撞击一次。
• 2、无烟、无毒。
• 3、载流量大于塑料电缆。
• 4、敷设方式简单、方便,可不需要电缆桥架,只需采用支架、吊架即可,节约工程成本约为10%。
• 5、矿物绝缘电缆的“分支”采用分支箱、分支盒,操作简单。
• 6、矿物绝缘电缆生命长,可避免塑料电缆使用年限给工程造成二次投资(常温下可持续使用264年)。
• 7、矿物绝缘电缆外径比塑料电缆小40%,节约布线空间。
• 8、矿物绝缘电缆是真正的绿色、环保产品,无法燃烧,防火,防暴,防腐,防磁,防机械外力(包括动物啃咬)。
• 9、矿物绝缘电缆不仅仅用于消防系统,可以替代无卤低烟电缆,耐火电缆、阻燃电缆。
免费打赏
tiger2006
2011年04月21日 16:20:19
12楼
现在好多设计都用矿物电缆
我还没采用过
回复
yi2006
2013年06月05日 00:12:51
13楼
lingxuct 发表于 2010-2-4 10:59 自己的鞋舒不舒服,脚知道。“不成为火源,不传播火情”? 据我所知,这种电缆允许运行的温度较高,如 …主要是JGJ16-2008民用建筑电气设计规范里有要求,不知版主现在设计的消防电缆用的是什么电缆?我现在正为这个问题纠结呢。
回复
dianqipanli
2013年06月05日 04:45:17
14楼
第四条、第五条不可能。
回复
小陆哥
2013年06月05日 10:30:14
15楼
贵!这不用多说了,施工难度大,小空间施工困难,施工要专业人员。
回复
智库
2013年06月05日 10:49:11
16楼
“常温下可持续使用264”-----吹牛!电缆发明都没有264年,何来此数据?
回复
lingxuct
2013年06月05日 10:51:14
17楼
yi2006 发表于 2013-6-5 00:12 主要是JGJ16-2008民用建筑电气设计规范里有要求,不知版主现在设计的消防电缆用的是什么电缆?我现在正为 …没做过民建,只是在这看到,防火性能最好的是矿物绝缘电缆。这个用途个人也非常赞成,因矿物绝缘电缆的外护层是铜皮,内部绝缘材料是矿物(耐温较高)。
回复
智库
2013年06月05日 10:53:59
18楼
本帖最后由 智库 于 2013-6-5 10:55 编辑

“敷设方式简单、方便,可不需要电缆桥架,只需采用支架、吊架即可”
忽悠!金属外壳的电缆,比最常用的塑料绝缘电缆简单?你试试看,电缆弯一下都需要工具。
回复
智库
2013年06月05日 10:57:00
19楼
“节约工程成本10%”
瞎说!你再算算这种电缆比塑料电缆贵了多少?
回复
xianyeweity
2013年06月07日 10:57:06
21楼
tiger2006 发表于 2011-4-21 16:20 现在好多设计都用矿物电缆我还没采用过尽量不要采用,我做一次怕一次,
回复
开心老爸
2013年06月07日 11:23:58
22楼
请问一下,这个性价比怎么的出来的?不同的电缆用在不同要求的场合,例如消防负荷必须用耐火线缆,普通线缆根本不能用,怎么比?
回复