问题讨论之6:地下室顶板的板厚怎么取
mingyuan20053442
2010年02月03日 14:46:42
只看楼主

10层地上,地下一层,地下室顶板是取120,160,还是180?根据抗规6.1.14地下室顶板作为上部结构嵌固部位,不小于180,关键是怎样判断是不是嵌固?

10层地上,地下一层,地下室顶板是取120,160,还是180?
根据抗规6.1.14地下室顶板作为上部结构嵌固部位,不小于180,关键是怎样判断是不是嵌固?
免费打赏
mingyuan20053442
2010年02月03日 14:49:40
2楼
条文说明上讲是不少于2层地下室才称嵌固,是这样的吗?
回复
geforcey
2010年02月03日 15:21:18
3楼
参见你崁固端那个帖子。
另:
关于板厚,既然是10层,就是高层了。
若该层作为崁固端,板厚不小于180;若非崁固端,板厚不小于160.
若为人防顶板,另议。
回复
hou_yp
2010年02月03日 15:51:34
4楼
首先10层为高层,则地下室顶板厚不宜小于160,若地下室结构的侧向刚度大于上部结构的2倍时,可将地下室顶板作为上部结构的嵌固部位,若按嵌固计算,顶板厚度取180,若不按嵌固计算,则取160
回复
topzc
2010年02月03日 16:54:54
5楼
楼上正解
回复
yzgang2001
2010年02月05日 11:56:38
6楼
是不是嵌固,要设计者根据建筑条件自己判断,假定了地下室顶板为嵌固端之后,板厚至少180
回复
amuking
2010年02月05日 12:23:47
7楼
好好查查抗震规范,那里有详细解释:victory:
回复
csdchst
2010年02月05日 12:35:16
8楼
地下室顶板厚至少180mm,要考虑施工材料堆放及消防通道荷载。
回复
he.xingguang1968
2010年02月05日 13:30:13
9楼
《高规》第4.5.5条 普通地下室顶板厚度不宜小于160mm;作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,楼板厚度不宜小于180mm......。
《抗规》第6.1.14 地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,应避免在地下室顶板开设大洞口,并应采用现浇梁板结构,其楼板厚度不宜小于180mm,......。
根据规范的要求:一般普通地下室顶板厚度不宜小于160mm,作为上部结构嵌固部位的地下室顶板厚度不宜小于180mm。
注意规范用词为“宜”,条件有利时可以适度放宽,如梁较密、板跨不大、荷载较小时等情况。视具体情况灵活掌握,不必死扣规范。
回复
lilyali
2010年02月05日 15:19:22
10楼
楼上回答的非常好,学习了
回复
wyslft
2010年02月11日 15:30:45
11楼

辛苦了~
回复

相关推荐