设计,施工和使用过程中,望大家一起讨论,有利于以后的优化设计!
设计,施工和使用过程中,望大家一起讨论,有利于以后的优化设计!
2楼
板容易开裂还真不敢苟同,除非设计不合适或施工部达标。
既然你提出这样的问题,可能或“容易产生”裂缝的应该是大板,比如板跨>3.9m的。
大板应注意板厚的控制,我一般取板跨的1/36,板跨超过4.5m的可能还适当加厚(均指一般住宅,荷载较大时另行考虑)。
可能有人不太赞同我的做法,认为我取的可能偏大,不经济或加大板厚导致自重增加等问题。
但按我这个比例控制板厚有如下好处:
1、可以控制比较合理的配筋。理想状态下,如3900*3900的板做110厚可以较好的控制配筋,虽然板厚100也可以,但相对配筋可能会增加。
2、合理的板厚可以控制大板的变形。同样,如3900*3900的板,若设计100厚,用脚用力跺的话,板会有较为明显的颤抖,但做110厚的话此现象会很大程度的减轻,别小看这10MM。
回复
3楼
geforcey 这位师兄真是太好了,有幸认识你
回复
4楼
一般情况下按跨高比定出来的板厚都能满足裂缝控制的要求!
另外,板钢筋越细,板筋间距越密的话,裂缝也更不容易出现……
回复
5楼
一般单向板3600以上就做110厚的,短跨4。2以上的板厚大点,4。5米以上的按短跨的1/35取板厚。并且按厚的取,比如算起来要142mm,就取做150的板厚。板厚很重要,因为现在很多施工队在板厚上都达不到设计要求。
板底筋虽然我们希望都做成@150的,但施工对为了贪简便,往往自做主张换算成@200的,因为这样条数少,他们弄起来会快一点。
配板正筋时最好算一下裂缝。
还有我们这好多人喜欢把住宅的卫生间板厚做80,但最好还是做100,因为整个房子最容易漏水的地方就是顶板和卫生间板,顶板是因为热胀冷缩的原因,卫生间板漏水是因为施工埋管子时弄得不好,所以我们稍做厚点,让施工有犯小错误的余地。
回复
6楼
比较常用的措施是在满足设计要求的前提下,采用小直径的钢筋,从而减小钢筋间距
回复
7楼
是规范允许外还是内,按规范取板板厚,计算配筋,如要开裂,说不清楚
回复
8楼
2楼和6楼都说的很好啊~
:victory: :victory: :victory:
回复
9楼
一般是短跨的1/35的。3900的我一般会去120.这样钢筋相应就降下来了
回复
10楼
板开裂主要还是施工技术措施不到位
回复
11楼
合理的板厚可以控制大板的变形。在挠度和裂缝方面控制。我们一般取1/35,,楼梯就取1/30
回复