能够通过大电流做一次回路的转换开关1,能够用来做单相电机的控制吗?2,一次回路和二次回路的触点能够同时在一个转换开关上吗?3,可以作两台设备的联动切换控制吗?4,有谁见过380V控制的转换开关?麻烦各位高手回答,谢谢!!
能够通过大电流做一次回路的转换开关
1,能够用来做单相电机的控制吗?
2,一次回路和二次回路的触点能够同时在一个转换开关上吗?
3,可以作两台设备的联动切换控制吗?
4,有谁见过380V控制的转换开关?
麻烦各位高手回答,谢谢!!
2楼
1、可以用作小容量的鼠笼式电机的直接控制(直接启动3KW以下,星角启动5.5KW以下)。
2、有这样的转换开关,用于既要在配电线路中通断电路,又要把信号传递给控制电路的场合。该转换开关用一的大电流的转换开关做主开关,一个万能转换开关做辅助开关,两个开关同轴组合而成。
3、可以。
4、见过,也用过。
回复
3楼
笨笨车:你说的第二条是你自己组合的,还是哪个厂家就卖这个东西1??不是抬杠1!!!呵呵..
回复
4楼
是有这个东西,不是我组合的。
回复
5楼
能告知型号吗?
回复
6楼
讨口买玫瑰:
没有具体型号:可以画出接点图。制造厂知道。
回复
7楼
我是觉得不太可能有这种转换开关,有的话给个型号,我先看看是怎么回事
回复
8楼
该转换开关很多厂家都可以做。先提供一个吧
上海安普特(原上海二工)
型号为LW39-63***/16****,63表示主开关最大为63A,16表示辅助开关最大16A。其他的“*”表示接点、节数、手柄样式等。
回复
9楼
1.能
2.一般不能
3.可以
4.常见
回复
10楼
能够通过大电流做一次回路的转换开关
1,能够用来做单相电机的控制吗?
2,一次回路和二次回路的触点能够同时在一个转换开关上吗?
3,可以作两台设备的联动切换控制吗?
4,有谁见过380V控制的转换开关?
麻烦各位高手回答,谢谢!!
1 能,加熔断器。
2 有CUBIC抽屉里带连锁的转换开关就是。(三个主路,2个辅助回路)画出接点图规定容量就OK)
3 当然可以,连锁可靠
4 380V控制?你不要说是电动转换开关把。如果是承受380V电压那没问题,电压表加的转换开关380V的。
回复
11楼
学习中.......................................
回复