请教一字型剪力墙有什么特殊要求
fei-future
fei-future Lv.2
2010年02月03日 10:13:04
只看楼主

请教高规规定剪力墙翼墙长度小于其厚度3倍或端柱截面边长小于墙厚的2倍时,视为无翼墙或无端柱;工程实际中必须布置这种一字型的剪力墙的时候,规范有何特殊要求?怎样处理?

请教高规规定剪力墙翼墙长度小于其厚度3倍或端柱截面边长小于墙厚的2倍时,视为无翼墙或无端柱;工程实际中必须布置这种一字型的剪力墙的时候,规范有何特殊要求?怎样处理?
y20032301
2010年02月03日 10:33:32
2楼
高规7.1.2.4,轴压比控制严格一些
回复
fei-future
2010年02月03日 10:59:53
3楼
7.1.2.4不是只对短肢剪力墙要求轴压比降
0.1吗?
回复
ginogao
2010年02月03日 13:22:27
4楼
要注意一字型墙的的稳定问题
回复
ludabiao63
2010年02月03日 14:39:07
5楼
一字型剪力墙除了要降低轴压比外,还要验算面外稳定。
回复
bobo1404
2010年03月06日 19:32:22
6楼
一字型墙的稳定是个问题,要是搞个两层通高啥的,稳定一般都有问题
回复
房欣
2016年01月05日 14:11:29
7楼
学习了,谢谢楼主
回复
xuwenbin2012
2016年01月05日 14:42:40
8楼
一二级建筑体系,一字型剪力墙底部加强区域不应小于220mm,其他部位不应小于180,三四级建筑一字型剪力墙底部加强区域不应小于180,其他部位不应小于160,短肢剪力墙不宜采用一字型剪力墙
回复

相关推荐

APP内打开