办公楼等建筑是大平衡好还是小平衡好?
lldmm
lldmm Lv.10
2005年07月27日 15:55:34
只看楼主

大平衡:每层单相进线,整栋楼在总配电箱中三相平衡小平衡:每层三相进线,各分配电箱各自平衡我从工地回来,遇到此问题。我个人觉得还是小平衡比较好。

大平衡:每层单相进线,整栋楼在总配电箱中三相平衡
小平衡:每层三相进线,各分配电箱各自平衡
我从工地回来,遇到此问题。我个人觉得还是小平衡比较好。
免费打赏
jjmhappy
2005年07月27日 16:05:21
2楼
我感觉办公楼不论采用大平衡还是小平衡设计时主要应从以下角度考虑,一是负荷的大小,二是经济性;
回复
lldmm
2005年07月27日 16:30:10
3楼
楼上说的也是。如果办公楼五层,你准备选用那种设计?
回复
han2003
2005年07月27日 16:51:40
4楼
当然是所谓的小平衡了。上个月有个二傻发帖,说总工要他每层一相,结果每栋楼都空出一相来。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
lldmm
2005年07月27日 16:55:29
5楼
我也选择小平衡。如果出现楼上所说的情况,那该怎么办那?不是要重出系统图。
回复
ruoranmasm
2005年07月27日 20:02:53
6楼
肯定是小平衡,你说的大平衡除非是工厂。否则是很不平衡的。
回复
bigshoes
2005年07月27日 20:05:15
7楼
小平衡好,线路投资少,而且可以避免楼层使用不均时候带来的单相负荷过大
回复
大鼻山
2005年07月27日 21:22:01
8楼
根据具体情况判断。如果你每层只有10平方米呢?呵呵
回复
lldmm
2005年07月27日 22:25:05
9楼
大鼻兄真会开玩笑,哈哈哈,我确实设计过10平方米的,是公共厕所,两层.单相进线就行.供电局去平衡吧.(刚工作时)
回复
大鼻山
2005年07月27日 22:27:40
10楼
所以嘛,大平衡,小平衡,都是相对而言的。
一般而言,功率大于8~10KW时,可考虑三相配电。
回复
lldmm
2005年07月28日 08:23:02
11楼
我也基本是按大鼻子版主所说的设计的。哈哈
回复

相关推荐