PT并列用到的电压是否都是切换后的电压,并列后的电压用什么用途?
turouxue
turouxue Lv.2
2010年02月02日 10:11:33
来自于继电保护
只看楼主

我想知道PT并列用到的电压是否都是切换后的电压,并列后的电压用什么用途?为什么要有并列?什么情况下用到并列装置

我想知道PT并列用到的电压是否都是切换后的电压,并列后的电压用什么用途?为什么要有并列?什么情况下用到并列装置
免费打赏
fjw1204
2010年04月28日 14:45:51
32楼
:Q
回复
sunwei7980
2010年04月28日 20:08:06
33楼
所谓PT并列,就是指的事,有两段母线,每段母线都有PT,为保证二次用的保护电压和计量电压不掉电,所装的PT并列装置。比如预防性试验时和检修PT时,你想一下PT并列所发挥的作用有多大了
回复
wangwei4210
2010年06月16日 21:43:54
34楼
:loveliness:
回复
g62877212
2011年05月15日 00:38:38
35楼
PT并列用于单母线 PT切换用于双母线
回复
langdayangguang
2011年11月22日 16:16:10
36楼
有的。搜索《怎样看110kV变电站典型二次回路图》就有了。
回复
electricity
2013年09月04日 22:23:24
37楼
PT并列用到的电压是否都是切换 前前前 的电压,并列后的电压 在分给各自的保护。
回复
x690203560
2013年09月12日 18:25:08
38楼
谢谢楼主
回复
mr_chen188
2014年01月02日 00:32:37
39楼
只有满足一定条件下才能进行并列
回复
tianniua
2014年01月02日 09:58:18
40楼
正解,防止保护因无压误动作。
回复
田园居士
2014年01月07日 14:33:23
41楼
常规:PT并列由隔离开关的辅接点和切换继电器实现。首先母线并列运行,才可以投PT并运行。
此时各电压小母线由本PT供电,当一组PT退出运行(拉开隔离开关),电压小母线自动并列,本PT电压小母线电压由另一段PT提供。
作用:PT故障检修、正常检修时不必停母线。
回复