我想知道PT并列用到的电压是否都是切换后的电压,并列后的电压用什么用途?为什么要有并列?什么情况下用到并列装置
我想知道PT并列用到的电压是否都是切换后的电压,并列后的电压用什么用途?为什么要有并列?什么情况下用到并列装置
22楼
平时两段母线上PT都是分列运行的,当一只PT检修时,则需要并列运行,防止计量或保护装置失去电压
回复
23楼
是的我也同意20楼的看法搂住将并列与切换混淆了
回复
24楼
:L
回复
25楼
PT并列是当有多段母线运行时(每段母线上都有电压互感器),其中一段母线上的电压互感器需要检修,这个时候本段的电压互感器需要退出运行,造成此段母线上的二次保护元件失去电压信号并且计量表计不能正常计量,所以需要将其它母线的电压互感器信号并列到本段母线上使用,不过这样做的前提是合上母联或分段开关
回复
26楼
并列的电压时由两个电压变为一个电压,切换时一个电压转换为另一个电压,不知道我这这样理解正确不?
不太明白两者之间的区别与联系?
回复
27楼
我的理解:
不管是PT并列还是PT切换都是为了使二次设备(测量、计量、保护等等)得到的电压与一次设备实际在运行的电压一致,这是实质和理解的关键。
如果PT是对应地安装在一次设备上的,就不存在需要切换和并列的问题了(220kV以上电压等级常常是这样做的),但为了省钱,PT一般是安装在母线上的,因而在不同的情况下需要切换和并列。
如果一次设备通过刀闸或断路器改变了所连的母线,则通过与刀闸位置对应的继电器将二次电压回路切换到对应的母线PT上,这是切换,切换是针对使用二次电压的设备和回路来说的。
如果PT本身(包括一次侧的熔断器、二次侧的保险等)需要检修,把它所带的二次设备连接到与它等电位运行的另外一段母线的PT上,保证二次设备得到所需的电压,这是并列,并列是针对电压互感器这个提供二次电压的设备和回路来说的。
有时两端母线并列运行,也把PT二次回路并列运行,增强PT的带载能力,提高二次电压的准确度。
回复
28楼
怎样看110kV变电站典型二次回路
回复
29楼
双母线带双PT,才有PT切换,来保证二次电压来自相应工作母线的PT。
多段母线各带PT,才有PT并列,一段母线PT检修时通过PT并列设备及回路并列,使其二次设备有二次电压可采以防误动等。
回复
30楼
不一定都是切换后的电压。一般两段母线并列就要电压并列。
回复
31楼
阅,谢谢
回复