PT保护用熔断器容量选择
onlulonly
onlulonly Lv.2
2010年02月02日 09:42:32
只看楼主

各位大虾,小弟有遇到一个问题,烦请各位帮忙探讨一下: 在做中置柜进线带PT方案时,我以前都是按标准采用0.5A熔断器进行保护,但据售后反馈的信息来看,0.5A时常会熔断,所以我想改成使用2A的熔断器,是否会在一定程度上缓解熔断器易熔现象,而不失保护水平?

各位大虾,小弟有遇到一个问题,烦请各位帮忙探讨一下:
在做中置柜进线带PT方案时,我以前都是按标准采用0.5A熔断器进行保护,但据售后反馈的信息来看,0.5A时常会熔断,所以我想改成使用2A的熔断器,是否会在一定程度上缓解熔断器易熔现象,而不失保护水平?
shideping
2010年02月02日 16:20:55
2楼
顶一下!
我们有一个高压配电室0.5A的PT保险也经常发生保险烧坏情况,原来考虑过换1A的保险,但是又担心不安全,一直就这么用着。期待大虾们过来支招!
回复
xpmhs
2010年02月03日 10:56:05
3楼
换1A的保险,不用担心安全性!
回复
he651215
2010年02月04日 21:36:24
4楼
电压等级多高?
回复
he651215
2010年02月04日 21:37:49
5楼
核对PT熔断器的电压是否与电网电压一致。
回复
bossdyc
2010年02月04日 23:06:04
6楼
0.5A足够了。。看看电压等级是否与电网一样
回复
dandan0412
2010年02月04日 23:07:56
7楼
电压等级不同,额定的电流不同。通常10kV选择0.2A和0.5A的,跟电压互感器的输出容量也有关系。
回复