大坝漏水原因?
fox20022002
2010年02月02日 08:50:51
只看楼主

大家好!我们这里有一座在建即将完工的混凝土拱坝出现了漏水,廊道、坝身导流孔洞里面都漏水,水量不小。请各位高手们谈谈可能的原因,怎么处理。在下先谢过了。

大家好!我们这里有一座在建即将完工的混凝土拱坝出现了漏水,廊道、坝身导流孔洞里面都漏水,水量不小。请各位高手们谈谈可能的原因,怎么处理。在下先谢过了。
免费打赏
jetchan
2010年02月22日 09:04:00
22楼
拱坝我是没做过,但是混凝土坝一般都会隔几米做一个渗漏排水洞之类的。
如果不是设计的疏忽,一般都是施工质量造成的。应该是接缝的问题。另外有个可能是裂缝贯穿,但是如果渗水量大的话,我想应该不是裂缝引起的,除非这个施工单位超级烂,导致砼到处是贯穿裂缝。如果在渗水位置看到裂缝,要引起注意。
然后就是混凝土的质量问题,是否抗渗未满足要求。或者廊道过于靠近上游,而混凝土抗渗并未满足要求。
回复
zz982207
2010年02月23日 11:40:25
23楼
这里面原因太多了,不是简单可以说得清楚地!
回复
llsllq
2010年02月24日 10:43:16
24楼
本人认为:由于大坝是拱坝,设计要求肯定会在每个接逢处都会进行灌浆处理,以确保大坝的整体拱的作用,所以,止水片局部破坏了,但是施工缝还是充填了水泥浆液的,不应该导致大量漏水。而且,即使是裂缝漏水,也不应该在蓄水刚蓄到最底发电水位后,就出现不小的漏水量,因为水头不高。而裂缝总是很细密的,随水位上升还可能更加闭合,同时裂缝漏水也是可以肉眼检查发现的。因此,我以为,首先必须进行观测,就是将蓄水位与漏水量、漏水部位进行连动观测,找出漏水规律和定位漏水位置,再配合设计单位、施工单位分析漏水部位的结构布置,进而分析漏水原因,确定漏水处理措施。从楼主的有限描述来看,我认为首先施工是否存在局部问题必须先排查,因为属于设计原因产生漏水的可能性是很小的。另外就是大坝施工过程中是否发生了温度裂缝、或者结构变化处的接缝没有处理到位产生的?
总之,因为施工质量等原因引起的漏水相对还是容易处理的,而由于结构受力不均衡而产生裂缝导致的漏水,则处理起来会困难些。
回复
zsc5387843
2010年05月29日 14:11:19
25楼
找裂缝。
回复
lt6230
2010年07月28日 13:16:22
26楼
造成漏水的原因很多,个人认为接缝处出问题的可能性比较大一些!
回复
lubowen521
2011年11月01日 21:22:48
27楼
哎,这个问题。。。。
回复
momoaiyanyan
2012年09月22日 22:52:50
28楼
回复
momoaiyanyan
2012年09月22日 22:53:46
29楼
回复
lt6230
2012年09月23日 22:37:19
30楼
接缝应该有问题
回复

相关推荐