大家好!我们这里有一座在建即将完工的混凝土拱坝出现了漏水,廊道、坝身导流孔洞里面都漏水,水量不小。请各位高手们谈谈可能的原因,怎么处理。在下先谢过了。
大家好!我们这里有一座在建即将完工的混凝土拱坝出现了漏水,廊道、坝身导流孔洞里面都漏水,水量不小。请各位高手们谈谈可能的原因,怎么处理。在下先谢过了。
12楼
最好附漏水照片上来,毕竟涉及的漏水部位较多
回复
13楼
可能有以下几种情况所产漏水现象:
1、坝基覆盖层很厚,工勘钻孔控制不够,使设计或施工在坝前趾未进行帷幕灌浆;
2、坝体中部的基础处理未再进行1道帷幕灌浆;
3、坝体施工对分缝连接处理不当;
4、对两坝肩可能存在的绕坝渗漏处理不妥;
5、坝体导流洞进口防渗措施考虑不周全。
6、坝体施工对坝肩岩体裂隙产生了进一步的松动或扩张,在蓄水后,水位差压力加大,导致渗水!
回复
14楼
有大坝监测的数据就好分析啦~~~
回复
15楼
分析查找原因需要更具体,渗漏通道不好查找,没有一定的专业设备是不行的
回复
16楼
还学习的
回复
17楼
楼主上几张照片,可能分析会更细更清楚具体一些。
回复
18楼
水库蓄水之前,搞过蓄水安全鉴定?!
程序有问题,责任也很难界定。
漏水原因都分析了,只要其中一个就能够引起漏水,很难给出符合工程实际的处理方案
回复
19楼
是砼拱坝,漏水原因应该说比较单一,1是砼浇筑漏浆形成蜂窝引起集中渗漏,可直接在漏水源头——水库上游坝面处进行快速防渗堵漏施工。2是极有可能是坝体分缝处(是否分缝)止水片局部破损,导致止水失效或止水片附近砼浇筑不密实而发生绕渗,可进行补强。3是固结、帷幕防渗效果不好,坝体砼与基岩胶接不好,应进行补灌。
[
本帖最后由 dongfang0308 于 2010-2-22 21:55 编辑 ]
回复
20楼
坝体能有排水设施吗。:handshake :handshake
回复
21楼
学习学习
回复