请问大家,在变频器保护回路中,除了断路器、接触器和变频器之外,还需要加快熔装置,不知道快熔装置到底应该加在什么位置啊?是在断路器的上口还是断路器下口?作用是什么啊?为什么一定要加一个快熔保护呢?还有快熔与普通的熔断器有差别吗?
请问大家,在变频器保护回路中,除了断路器、接触器和变频器之外,还需要加快熔装置,不知道快熔装置到底应该加在什么位置啊?是在断路器的上口还是断路器下口?作用是什么啊?为什么一定要加一个快熔保护呢?还有快熔与普通的熔断器有差别吗?
2楼
自己顶一下!
回复
3楼
快熔的熔断速度快,0.0x 秒熔断,主要是保护半导体元件
普通熔断器过载后可能几个小时也熔不断,要看过载的情况
我觉得应该近负载端安装,
快熔因为平时我都是用在直流系统上的,交流输入变频器应该是整流电路,整流器对大电流的承受能力比IGBT要强多了,一般我们都不加熔断器保护
回复
4楼
变频器没有装快熔的要求吧?
反正我是第一次看到楼主说这样的话,没见别人说过。
回复
5楼
变频器的外部回路不用装快熔,有断路器就够了吧。
好像是变频器内部有快熔
回复
6楼
快溶丝应加在半导体器件前端,用来保护器件的。
回复