一个工程中可以采用几种低压接地系统呢?
秋石
秋石 Lv.7
2010年01月30日 23:34:42
只看楼主

如题

如题
免费打赏
lesion
2010年01月31日 00:13:20
2楼
规范没有规定只能有一种低压接地系统,所以我认为两种或以上是可以的。
回复
wwswwswws
2010年01月31日 11:28:29
3楼
这个要具体问题具体看了,我认为如果原配电系统用的是什么接地系统,你取电的话就用这个接地系统。当然这个没有什么规定一定这么用的
回复
秋石
2010年02月01日 22:08:16
4楼

审图却不这么想,要求用一种。
回复
lesion
2010年02月01日 22:18:53
5楼
要求只用一种好象不太合实际吧,我用两种的情况还是有的,例如10KV线路用变压器后接成TN-C-S后,还采用了TT系统(户外部分)。

医院要是采用TN-S系统的话,为了提高供电的可靠性,手术室好象一般要用IT系统的,
要是一个工程只能要一种接地方式的话那又该怎么办?
当然,本人没有做过医院方面的工程。

[ 本帖最后由 lesion 于 2010-2-1 22:29 编辑 ]
回复
秋石
2010年02月01日 23:29:32
6楼
我见过用3种的。
回复
xuxianjie
2010年02月04日 14:50:38
7楼
一提接地就头疼
回复
shangxong
2010年02月04日 15:14:09
8楼
接地是一个大问题
回复
seraphao
2010年02月04日 16:26:12
9楼


要求审图提供此说法的依据。

不说TN以内的,单只TN/TT混合使用的工程就太常见了。
回复

相关推荐

APP内打开