小区室外埋地消防管道可以采用塑料管吗?
kj
kj Lv.7
2005年07月27日 09:33:30
只看楼主

小区室外埋地消防管道可以采用塑料管吗? 有网友说,塑料管不耐压,做消防用途不保险,也有网友说,当然可以,已经用过了。

小区室外埋地消防管道可以采用塑料管吗? 有网友说,塑料管不耐压,做消防用途不保险,也有网友说,当然可以,已经用过了。
免费打赏
jiangxiong5200
2005年08月02日 22:48:38
23楼
rugu如果采用PE管材是允许的。
回复
wyw1861
2005年08月04日 09:05:54
24楼
实际设计中,我一般只是给水采用塑料管,消防还是用镀锌钢管
回复
lym3472
2005年08月04日 20:36:00
25楼
塑料管的机械强度很差,而且在高温下回很快失去强度.但用于小区室外埋地消防管道是可以的.要注意压力等级.
回复
lym3472
2005年08月04日 20:36:36
26楼
塑料管的机械强度很差,而且在高温下回很快失去强度.但用于小区室外埋地消防管道是可以的.要注意压力等级.
回复
zhbh1220
2005年08月09日 11:50:45
27楼
不可以,主要原因是在消防加压过程中,压力过大,接口强度难于保证,另外,管网敷设在承重道路下存在安全隐患.
回复
xietiaoyun
2005年08月09日 15:21:58
28楼
从我们做工程看,由市政管道供水,小区室外埋地的消防管道可以使用塑料给水管道,在室外的消火栓,最大压力1.0MPa。
回复
su717399
2005年08月09日 16:36:34
29楼
看到过的,市政上不是常接消火栓吗?
回复
dubiao55555_
2005年08月10日 18:02:23
30楼
当然不可以了,规范上有明确的规定~
回复
cljrf
2005年08月11日 17:11:49
31楼
我认为室外消防管道可以用塑料管,明装部分也可以用。因为室外消火栓主要供消防车用水,与室内不同,室内消防管道是绝对不能用塑料管的。
回复
dzkd_zt
2005年08月12日 10:13:35
32楼
暗埋部分可以用塑料管道,小区的室外消火栓压力一般为市政供水压力,主要作用为消防车取水之用,压力不会太大。
外露与消火栓连接的部分要用钢管,免得消防部门有话说。
如某些工程室外消防管网压力要求较高的,建议还是采用钢管。