问:需要种植覆土的地下室顶板是否要按防水规范规定,厚度要≥250mm?
he.xingguang1968
2010年01月30日 15:13:53
只看楼主

某些审图公司提出:(如无锡中医院项目)地下室顶板要满足防水砼的厚度250的要求。●.《地下工程防水技术规范》第4.1.7条: 4.1.7 防水混凝土结构,应符合下列规定:1. 结构厚度不应小于250mm; 2. 裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通;3. 钢筋保护层厚度应根据结构的耐久性和工程环境选用,迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。●.《地下工程防水技术规范》第4.1.7条条文说明:

某些审图公司提出:(如无锡中医院项目)地下室顶板要满足防水砼的厚度250的要求。
●.《地下工程防水技术规范》第4.1.7条:
4.1.7 防水混凝土结构,应符合下列规定:
1. 结构厚度不应小于250mm;
2. 裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通;
3. 钢筋保护层厚度应根据结构的耐久性和工程环境选用,迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。
●.《地下工程防水技术规范》第4.1.7条条文说明:
1. 关于防水混凝土衬砌厚度。防水混凝土能防水,除了混凝土致密、孔隙率小、开放性孔隙少以外,还需要一定的厚度,这样就使地下水从混凝土中渗透的距离增大,也就是阻水截面加大,当混凝土内部的阻力大于外部水压力时,地下水就只能渗透到混凝土中一定距离而停下来,因此防水混凝土结构必须有一定厚度才能抵抗地下水的渗透。考虑到现场施工的不利因素及钢筋混凝土中钢筋的引水作用,把防水混凝土衬砌的最小厚度定为250mm,通过这几年的使用来看,防水效果明显,这次修编予以保留。

各位如何看这个问题?
免费打赏
homoyo
2010年02月01日 10:18:09
2楼
方便绘图 基本构造 谢谢
回复
baihaikuo84
2010年03月24日 14:57:49
3楼
好东西 我收了
回复
zlylrp111
2010年09月14日 17:36:50
4楼
地下工程防水技术规范中针对的是无外防水的防水混凝土。
05S804矩形钢筋混凝土蓄水池中混凝土顶板厚度有180的,顶板、池壁保护层厚度为30。
《全国民用建筑人防技术措施》外墙有外防水取30,无外防水取40.
个人认为。
回复
sseplc1
2010年09月15日 09:28:14
5楼

矩形钢筋混凝土蓄水池中混凝土顶板是不考虑长时间浸水的,所以可以厚度<250
回复
zlylrp111
2010年09月15日 10:52:49
6楼
种植屋面和蓄水池顶都做了防水,都不是长期浸水的,(除非地下水位很高),做250厚还是觉得不合适。
回复
fengguangyueji7
2010年09月15日 11:36:37
7楼
顶板有防水,且压力小。所以无需250
回复
wuweia_
2010年12月03日 17:19:28
8楼
顶板和侧壁都要考虑250mm
回复
hsxzkf
2010年12月10日 20:00:24
9楼
没有问题吧,不过得算一下裙房基础的沉降量,防止不均匀沉降
回复