关于接地问题
chcqhq
chcqhq Lv.3
2010年01月29日 16:40:42
只看楼主

请问进楼箱的通向EMB箱的接线怎么选?规范上好象说明不清

请问进楼箱的通向EMB箱的接线怎么选?规范上好象说明不清
免费打赏
ahha2001cn
2010年01月29日 23:10:47
2楼
《民规》总等电位联结导体的截面不应小于装置的最大保护导体截面的一半,并不应小于6mm2。当联结导体采用铜导体时,其截面不应大于25mm2;当为其他金属时,其截面应承载与25mm2铜导体相当的载流量。
回复
chcqhq
2010年01月31日 08:27:08
3楼
谢谢楼上,但我不明白的问题有三,一:总等电位联结导体是指什么?二:为什么其截面不应大于25mm2,大了会发生危险?三根据 <民规> P66-67,保护导体S>35时为S/2,肯定有可能大于25mm2的呀,请说明
回复