ABB变频器带风机负载停机直流过电压怎么解决??
zhangxinge0909
2010年01月29日 14:36:22
只看楼主

ABB ACS 550的75KW的变频器,带的风机,开始设置参数的时候就出现过一次直流过电压。当时只是以为参数没设对,没理它,继续设置参数。正常运转以后,基本上每次停机以后都出现直流过电压故障,运行中是没任何问题的,参数设的都对。打电话咨询ABB售后,他们说变频器坏了。ABB的人也去了两个,第一个过去看看,参数不错,准备换块板子,谁知道拿的板子型号不对,等一天又去一个,板子换上,问题还没解决。他们又说变频器没毛病,他们建议加制动电阻,可我公司的一个老工程师说加制动电阻的作用没多大,制动电阻也不能每次都把电压放干净。我们供了两台变频,都是带的风机,另外一台是45KW的,一直没有问题。设的自由停车,停机时间150秒,请问一下各位高手:停机后的出现直流过压,除了由于风机停后的自发电引起的,还有没有其他原因?

除了加制动电阻,还有没有好的解决方法??

[ 本帖最后由 zhangxinge0909 于 2010-1-29 15:35 编辑 ]
免费打赏
przhzj
2010年01月29日 14:55:24
2楼
主要原因是:大功率风机惯性较大,在启动和停止时都要设置合适的启、停时间,如果时间较短就出现你遇到的现象,延长停机时间一般就可解决问题,合适的时间不一定一次搞定,凭经验可多试几次。我曾经设置过110KW 的风机,时间大约120S.
回复
zhangxinge0909
2010年01月29日 15:05:13
3楼
停机时间没问题,设的150秒
回复
vhdlcpld
2010年01月29日 22:35:11
4楼
试试减速停车,不用自由停车
回复
dv100
2010年01月29日 22:50:35
5楼
我认为还是设停机时间太长,要是不能缩短停机时间,那只有加制动电阻了。
回复
ilfang
2010年01月30日 09:19:45
6楼
试试减速停车,不用自由停车,没错!
回复
gamer0319
2014年03月16日 08:24:28
7楼
我也遇到同样问题,我是一台锅炉鼓风机丹佛斯变频器功率160KW,最近停车两次都是报直流过压(锅炉工况没变),启动时间100S停止时间120S。变频器电源进线侧没有安装电抗器,厂家说是电源侧谐波引起的,可能吗?:handshake
回复
lingxuct
2014年03月16日 10:45:14
8楼
支持2楼,这种现象就是加制动电阻,设置自由停机。
回复

相关推荐

APP内打开