一栋酒楼,客房12层,底下两层是餐饮,客房是全天24小时供应空调,餐饮 是分时段,比如早8点半到下午2点半,再下午4点半到晚上9点半左右,这两个区空调供应是不统一的,问怎么样配置中央空调,好像总的制冷量是120万卡,至于配螺杆还是离心,一台还是两台,该怎么配法最经济,最节能?
一栋酒楼,客房12层,底下两层是餐饮,客房是全天24小时供应空调,餐饮 是分时段,比如早8点半到下午2点半,再下午4点半到晚上9点半左右,这两个区空调供应是不统一的,问怎么样配置中央空调,好像总的制冷量是120万卡,至于配螺杆还是离心,一台还是两台,该怎么配法最经济,最节能?
2楼
1. 冷量估计不是120万卡,而是120万大卡,折合400RT不到,不需要用离心机,水冷螺杆就行了
2. 一共12层(或者14层),大部分区域是24小时制冷,冷量的变化范围在螺杆机组的调节范围内
所以说,买一台螺杆机组就行了
可以qq联系,80714845
回复
3楼
《采暖通风与空气调节设计规范》第7.16条:电动式压缩机组台数及单机制冷量的选择,应满足空气调节负荷变化规律及部分负荷运行的调节要求,一般不宜少于两台;当小型工程仅设一台时,应选调节性能优良的机型。
楼主要看规范啊,结合自己的工程来确定,不过离心机是没有必要了。
2楼是厂家?结论下得太武断,误导楼主。
回复
4楼
暖通技术措施上的说法是,当空调冷负荷大于528kw时,机组的数量不宜少于2台。同时也应考虑部分负荷需求。
回复
5楼
楼上几家都留个QQ呗
回复
6楼
我们可以帮你设计, QQ1109785
回复
7楼
主要是来学习的,强力的好多啊~
回复
8楼
公共建筑节能设计标准里说了,当空调冷负荷大于528kw时,机组的数量不宜少于2台。同时也应考虑部分负荷需求。个人认为选2台比较合适
回复
9楼
2台螺杆机组可以了,还节能,除了高峰期间会出现2台同时工作的情况;离心机肯定没有必要了。
回复
10楼
是否可以选择两台?一台用于客房24小时供应冷量,一台用于餐饮,当餐饮不用空调的时候可以把那台主机关掉。另外一种方式就是用两台制冷量大小一样的机组。至于什么样的机组应该选择螺杆机就可以啦没要要用离心机。
[
本帖最后由 dj2003_2000_2000 于 2010-3-5 14:29 编辑 ]
回复