除了总信息,我想列举几个主要的一 周期及周期比 电算有比较详细的结果,规范也有明确的判断依据。具体是第一周期的大小,第一扭转周期和平动周期的比值小于0.9(0.85),判断什么是扭转周期平动周期在周期后的比例中可以看到。以上有问题就说明结构的刚度有值得查看的地方。二 质量参与系数(震型数) 这个要达到90%以上,至于为什么,几乎所有将震型的文字都有说明三 位移三指标 层间位移,楼层最大位移,位移角。规范设计该文字的地方就有说明
一 周期及周期比
电算有比较详细的结果,规范也有明确的判断依据。具体是第一周期的大小,第一扭转周期和平动周期的比值小于0.9(0.85),判断什么是扭转周期平动周期在周期后的比例中可以看到。以上有问题就说明结构的刚度有值得查看的地方。
二 质量参与系数(震型数)
这个要达到90%以上,至于为什么,几乎所有将震型的文字都有说明
三 位移三指标
层间位移,楼层最大位移,位移角。规范设计该文字的地方就有说明
四 剪重比
规范没有说剪重比,用的是剪力系数。作用是判断结构刚度及地震力
五 侧向刚度和楼层抗剪承载力
判断薄弱层,指标应该很好查吧
以上不是全部需要判断的,还有一些,这几个比较关键。都互相关联,还有总信息。手改动的,常常能看出的。当然,有些人也是敢赌的,有时还能赌过。但是,不要常常在河边走,舍本逐末害人害己。