除了总信息,我想列举几个主要的一 周期及周期比 电算有比较详细的结果,规范也有明确的判断依据。具体是第一周期的大小,第一扭转周期和平动周期的比值小于0.9(0.85),判断什么是扭转周期平动周期在周期后的比例中可以看到。以上有问题就说明结构的刚度有值得查看的地方。二 质量参与系数(震型数) 这个要达到90%以上,至于为什么,几乎所有将震型的文字都有说明三 位移三指标 层间位移,楼层最大位移,位移角。规范设计该文字的地方就有说明
除了总信息,我想列举几个主要的
一 周期及周期比
电算有比较详细的结果,规范也有明确的判断依据。具体是第一周期的大小,第一扭转周期和平动周期的比值小于0.9(0.85),判断什么是扭转周期平动周期在周期后的比例中可以看到。以上有问题就说明结构的刚度有值得查看的地方。
二 质量参与系数(震型数)
这个要达到90%以上,至于为什么,几乎所有将震型的文字都有说明
三 位移三指标
层间位移,楼层最大位移,位移角。规范设计该文字的地方就有说明
四 剪重比
规范没有说剪重比,用的是剪力系数。作用是判断结构刚度及地震力
五 侧向刚度和楼层抗剪承载力
判断薄弱层,指标应该很好查吧
以上不是全部需要判断的,还有一些,这几个比较关键。都互相关联,还有总信息。手改动的,常常能看出的。当然,有些人也是敢赌的,有时还能赌过。但是,不要常常在河边走,舍本逐末害人害己。
2楼
谢谢楼主提供的设计经验.
回复
3楼
谢谢楼主上传共享资料!偶使新手,还请楼主多交流经验.
回复
4楼
计算书也敢改吗?
真厉害
改了就前后不一致了?
回复
5楼
计算书里面的东西不多。有很多设计人员都是算了以后,画图时对图纸有细部的修改。重要的还是概念设计,也就是体现规范中的一些说法。比如构造手段,计算中难以体现的。我们为了加强防线,多加了安全度。关于电算书,还请大家看书,规范中关于大体的,一定结合几本书理解。
回复
6楼
改计算书有的。当然,前后是否一致,细微的看不出来,但结果有互相关联的,被发现一次,老总对你肯定是不信任了。他自己会计算的。还是对自己负责,聪明用在提高能力上。
回复
7楼
这是一部分大的指标,大家可以一起努力,把应该注意的指标列出哦
回复
8楼
楼主说的好!
回复
9楼
结构设计几个限值也要控制
1、 轴压比:主要为控制结构的延性,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见抗规6.3.7和6.4.6,在剪力墙的轴压比计算中,轴力取重力荷载代表设计值,与柱子的不一样。
2、剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性,见抗规5.2.5。
3、侧向刚度比:主要为控制结构竖向规则性。位移比:主要为控制结构平面规则性,以免形成扭转,对结构产生不利影响。控制比例为1.5。见抗规3.4.2、3.4.3。
4、周期比:主要为控制结构扭转效应,减小扭转对结构产生的不利影响,要求见高规4.3.5。
5、刚重比:主要为控制结构的稳定性,以免结构产生滑移和倾覆,要求见高规。
6、剪跨比: 梁的剪跨比,剪力的位置a与h0的比值。剪跨比影响了剪应力和正应力之间的相对关系,因此也决定了主应力的大小和方向,也影响着梁的斜截面受剪承载力和破坏的方式;同时 也反映在受剪承载力的公式上。柱的剪跨比: ,若反弯点在柱子层高范围内,可取 柱子的剪跨比小于2时,需要全长加密,见混凝土规范11.4.12、11.4.17。
7、剪压比(梁柱截面上的名义剪应力V/bh0与混凝土轴心抗压强度设计值的比值):梁塑性铰区的截面剪压比对梁的延性、耗能能力及保持梁的强度、刚度有明显的影响,当剪压比大于0.15的时候,梁的强度和刚度有明显的退化现象,此时再增加箍筋用量,也不能发挥作用,因此对梁柱的截面尺寸有所要求。
8、轴压比:轴压比是指有地震作用组合的柱组合轴压力设计值与柱的全截面面积和砼轴心受压抗压强度设计值乘积的比值,是影响柱子破坏形态和延性的主要因素之一。轴压比限值的依据是理论分析和试验研究并参照国外的类似条件确定的,其基准值是对称配筋柱大小偏心受压状态的轴压比分界值。
9、跨高比:梁的跨高比(梁的净跨与梁截面高度的比值)对梁的抗震性能有明显的影响。梁(非剪力墙的连梁)的跨高比小于5和深梁都按照深受弯构件进行计算的。
10、延性比:延性比即为弹塑性位移增大系数。延性是指材料、构件、结构在初始强度没有明显退化的情况下的非弹性变形能力。延性比主要分为三个层面,即截面的延性比、构件的延性比和结构的延性比。结构的延性比多指框架或者剪力墙等结构的水平荷载-顶层水平位移(P-delta)、水平荷载-层间位移等曲线。 结构的屈服位移有等能量方法、几何做图法等。(转)
回复
10楼
受益匪浅谢谢
回复
11楼
刚重比也是必须控制的,它是结构稳定的前提。具体在高规关于重力二阶效应的论叙中
回复