请教:高层消防水压过高有什么办法处理?在线等:)
请教:高层消防水压过高有什么办法处理?在线等:)
免费打赏
w-jwei
2010年01月28日 09:41:35
2楼
一是分区,二是消火栓减压!!
回复
yuanyiwen
2010年01月28日 11:13:14
3楼
高层消防水压过高有什么办法处理?
回复
gu-xing
2010年01月28日 16:56:19
4楼
15层的水压约为120-20-15*3=55米。压力高了一些。15~20层设减压稳压型消火栓为妥。
回复
nmgxp
2010年01月28日 20:29:38
5楼
是高了
会让系统受不了的
原则上找原设计单位修改
回复
jhk_s
2010年01月29日 23:28:10
6楼
减压稳压消火栓
回复
zzhljh
2010年01月30日 10:50:50
7楼
:)
回复
pangjiang27
2010年02月01日 12:34:40
8楼
这个压力低了
回复
bigeyes0226
2010年02月01日 16:55:54
9楼
12Mpa?!整个管网都该爆掉了。
回复
wonvid
2010年02月01日 23:01:44
10楼
减压稳压消火栓或是用减压阀
回复
lxch2010
2010年02月05日 14:54:48
11楼
分区之后,减压
回复
下一页
相关推荐
三天一层的“中国速度”!用“空中造楼机”刷新世界超高层建造速度!
装配式施工
2024-08-28 09:34:02
坐标成都!这个超高层项目迎来新进展
装配式施工
2024-08-28 09:33:20
PKPM高层建模,剪力墙中间出现暗柱
混凝土结构
2024-08-09 00:37:20
高层钢结构施工进度的保证措施
建筑施工
2024-08-06 10:45:05
如何保证高层钢结构的刚度要求?
装配式施工
2024-08-06 10:44:18
碳纤维布加固在高层建筑中的优势,工程人看完收藏了
混凝土结构
2024-07-26 22:13:47
某高层建筑悬挂结构施工关键技术
结构资料库
2024-07-25 10:53:22
高层木结构引领国际建筑新风尚,点击查看全球木结构高层建筑研究报告
结构资料库
2024-07-04 10:59:05
异形钢连桥顺利提升,三座超高层塔楼成功“牵手”
结构新鲜事
2024-06-28 10:48:44
高层住宅消防安全常识,如何防范电气火灾?
防雷减灾
2024-06-27 11:48:54
丑凤麟:某超高层建筑供配电系统设计探讨
供配电技术
2024-06-27 11:40:23
246米!超高层办公 | 设计策略:佛山企业家大厦
建筑方案设计
2024-06-27 10:44:36
超高层电气方案设计实例分享
电气资料库
2024-06-26 13:47:23
高层住宅新古典立面风格浅析
建筑方案设计
2024-06-26 13:39:20
高层钢结构设计的三大要点
装配式施工
2024-06-25 14:35:52
高层钢结构除锈等级的确定
装配式施工
2024-06-25 14:35:45
如何确定高层钢结构的抗震设计?
装配式施工
2024-06-25 14:35:37
高层酒店办公建筑设计:澳大利亚·悉尼码头季度塔
建筑方案设计
2024-06-21 15:07:38
高层酒店办公建筑设计:深圳 T33 全时中心
建筑方案设计
2024-06-20 11:07:08
综合体高层酒店公寓建筑设计:日本 · 东急歌舞伎町塔
居住建筑设计
2024-06-20 11:07:01
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开