高层消防水压过高有什么办法处理?
yuanyiwen
yuanyiwen Lv.2
2010年01月28日 09:38:32
只看楼主

请教:高层消防水压过高有什么办法处理?在线等:)

请教:高层消防水压过高有什么办法处理?在线等:)
免费打赏
w-jwei
2010年01月28日 09:41:35
2楼
一是分区,二是消火栓减压!!
回复
yuanyiwen
2010年01月28日 11:13:14
3楼
高层消防水压过高有什么办法处理?
回复
gu-xing
2010年01月28日 16:56:19
4楼
15层的水压约为120-20-15*3=55米。压力高了一些。15~20层设减压稳压型消火栓为妥。
回复
nmgxp
2010年01月28日 20:29:38
5楼
是高了
会让系统受不了的
原则上找原设计单位修改
回复
jhk_s
2010年01月29日 23:28:10
6楼
减压稳压消火栓
回复
zzhljh
2010年01月30日 10:50:50
7楼
:)
回复
pangjiang27
2010年02月01日 12:34:40
8楼
这个压力低了
回复
bigeyes0226
2010年02月01日 16:55:54
9楼
12Mpa?!整个管网都该爆掉了。
回复
wonvid
2010年02月01日 23:01:44
10楼
减压稳压消火栓或是用减压阀
回复
lxch2010
2010年02月05日 14:54:48
11楼
分区之后,减压
回复