电流互感器与电表计量问题
wurenping
wurenping Lv.2
2010年01月28日 08:57:21
来自于变压器
只看楼主

电流互感器K1、K2,在接入电表时能将一个电流互感器的K2线接入电表吗?然后在电表上将3个K2接线端串联。

电流互感器K1、K2,在接入电表时能将一个电流互感器的K2线接入电表吗?然后在电表上将3个K2接线端串联。
免费打赏
ccc.99
2010年01月28日 09:11:13
2楼
按电表的接线图接线就好了
回复
dandan0412
2010年01月28日 17:35:31
3楼
楼主最好讲清楚些,问得有稀里糊涂怎么让人解答?
回复
红苹果
2010年01月28日 17:59:02
4楼
:L
没有接线端子排啊?K2当然必须接入电表。。。
只不过似呼接上去了,一个柱上接两根线啊,公共线不大好甩吧?
回复
xdetect
2010年01月29日 14:10:17
5楼

从原理上说是可以的。因为三个K2端在互感安装处是联在一起然后接地的。
如果是你处自行计量、自已安装与供电部门无关的话则可以。
如果是正规计量则不允许。
回复
yeyuyuntian
2010年01月31日 10:14:20
6楼
看了楼下的提问知道楼主问什么了
回复
bossdyc
2010年01月31日 19:59:49
7楼
没看明白楼主啥意思
回复
wurenping
2010年02月25日 15:30:55
8楼
谢谢诸位的回答
回复
fychq
2010年04月01日 21:47:29
9楼
可以我单位都是这样接的 不过k2要接地
回复
xinneng163
2010年04月01日 22:09:30
10楼
K1与K2是构成一个回路的,K1是极性端,K2非极性端。非极性端要跟地线连接。
回复
whywhyiloveyou
2010年04月01日 22:18:25
11楼
原理说可以,但是供电部门不会让你这样做的,电流线要4平方铜线,你那样接线不准确计费,还有一点好象是500KVA以下K2不能接地,要大变压器才能接地。