电流互感器K1、K2,在接入电表时能将一个电流互感器的K2线接入电表吗?然后在电表上将3个K2接线端串联。
电流互感器K1、K2,在接入电表时能将一个电流互感器的K2线接入电表吗?然后在电表上将3个K2接线端串联。
2楼
按电表的接线图接线就好了
回复
3楼
楼主最好讲清楚些,问得有稀里糊涂怎么让人解答?
回复
4楼
:L
没有接线端子排啊?K2当然必须接入电表。。。
只不过似呼接上去了,一个柱上接两根线啊,公共线不大好甩吧?
回复
5楼
从原理上说是可以的。因为三个K2端在互感安装处是联在一起然后接地的。
如果是你处自行计量、自已安装与供电部门无关的话则可以。
如果是正规计量则不允许。
回复
6楼
看了楼下的提问知道楼主问什么了
回复
7楼
没看明白楼主啥意思
回复
8楼
谢谢诸位的回答
回复
9楼
可以我单位都是这样接的 不过k2要接地
回复
10楼
K1与K2是构成一个回路的,K1是极性端,K2非极性端。非极性端要跟地线连接。
回复
11楼
原理说可以,但是供电部门不会让你这样做的,电流线要4平方铜线,你那样接线不准确计费,还有一点好象是500KVA以下K2不能接地,要大变压器才能接地。
回复