今天看到两篇文章,一篇认为TN-S系统N线需要重复接地,另一篇认为TN-S系统N线不可重复接地。公说公有理,婆说婆有理。感觉有点晕。请大家发表看法或参与投票。在适当的时候,我将这两篇文章转贴上来。
今天看到两篇文章,一篇认为TN-S系统N线需要重复接地,另一篇认为TN-S系统N线不可重复接地。公说公有理,婆说婆有理。感觉有点晕。请大家发表看法或参与投票。在适当的时候,我将这两篇文章转贴上来。
2楼
这是主张重复接地的文章
http://co.163.com/forum/content/1162_160445_1.htm
回复
3楼
这是反对重复接地的文章
http://co.163.com/forum/content/1162_160466_1.htm
回复
4楼
TN-S系统的N线重复接地,就成了TN-C-S系统。无须讨论。
回复
5楼
对头,就是这样,支持。
回复
6楼
如果重复接地,一使用单相负荷,RCD就会动作.认为需要重复接地,那他还未入门.
回复
7楼
重复接地的是PEN线。N线不重复接地。所以TN-S系统N线不重复接地。
回复
8楼
哦,原来N线和PE线都可以重复接地。对N线在负载部分进行重复接地时,必须注意不能与PE线的重复接地合用一个接地极,N线的重复接地线与PE线的重复接地线之间要绝缘。
回复
9楼
看了,更模糊了。但是据我所知,零线的概念已经不使用了。以前所说的“零线”实际上就是现在TN-C系统中的PEN线。
所以我推翻我第二个观点,支持我发的第一个观点。N线不重复接地。
回复
10楼
支持!就是这样!!!
回复
11楼
TN-S 是要求对PE重复接地,不是对N来讲的吧
回复