疑难求解:TN-C-S系统,住宅单元电表箱总RCD后的SPD应该用3P还是其他?有理由吗?
xpmhs
xpmhs Lv.9
2010年01月27日 15:53:47
只看楼主

疑难求解TN-C-S系统,住宅单元电表箱总RCD后的SPD应该用3P还是其他?有理由吗?

疑难求解
TN-C-S系统,住宅单元电表箱总RCD后的SPD应该用3P还是其他?有理由吗? 22.jpg 22.jpg

22.jpg

免费打赏
xpmhs
2010年01月29日 08:34:17
12楼
害怕沉下去,自顶一下!
回复
fgxtf
2010年01月29日 10:45:52
13楼
帮你顶一下
回复
永无止境
2010年01月29日 13:54:38
14楼
我认为应该是4p的
带漏电的嘛
回复
xpmhs
2010年02月02日 13:15:18
15楼
害怕沉下去,自再顶一下!
回复
joyqyl
2010年02月08日 09:53:37
16楼
也帮你顶一下,接续关注后续讨论。。。。。。
回复
tommyzhi3
2010年02月22日 19:59:43
17楼
学习一下
回复
zjzjdq
2010年02月23日 09:18:16
18楼
应采用3P,,N线与PE线在这个配电箱内都已直接连接了,还有必要在N线与PE线装设浪涌保护吗?当然采用4P也不能算错,只是有些浪费了
回复
exam123
2010年02月24日 09:05:00
19楼
在建筑物防雷的第四节对电涌保护器和其它的要求中有说明, 见图6.4.5-2 应用3P
回复