选择热继电器还是电子过流继电器?
雨后悠悠看晚晴
2010年01月27日 15:06:27
只看楼主

电机过载保护时,选择热继电器呢 还是 电子过流继电器?[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-1-27 20:10 编辑 ]

电机过载保护时,选择热继电器呢 还是 电子过流继电器?

[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-1-27 20:10 编辑 ]

未命名.JPG

mingqinai
2010年01月27日 15:49:43
2楼
看有没有必要吧!一般为热继电器!便宜实惠!:)
回复
ljzeng808
2010年01月27日 16:22:10
3楼
电子的功能多一点儿,除过载还有堵转、断相、电流不平衡,欠压等。
热继电器经济、可靠,看你的需要了。
回复
liu.yanjin
2010年01月28日 16:41:12
4楼
小电流的同等额定电流电子过流继电器一般比热继电器贵,除了项目特别要求外,一般常用还是热继电器。
电子过流器有个起动时间设置功能是热继电器没有的,如果碰到重载启动电机,20倍的热继电器都满足不了的时候也可以考虑电子过流继电器。大功率电机如果不采用软起的话有时候用互感器加电子过流器的方式也比热继电器要经济。
回复
红苹果
2010年01月28日 18:14:25
5楼
:lol
4#说的不无道理。。
回复
xuxianjie
2010年02月01日 14:04:31
6楼
电子过流器比较精确,功能还多
重要项目用它最好了