紧急求助上下墙不在同一直线上
liuyun521
liuyun521 Lv.3
2010年01月27日 14:50:19
来自于砖混结构
只看楼主

砌体结构上下两层外墙错0.14米可以吗?请高手指教

砌体结构上下两层外墙错0.14米可以吗?请高手指教
免费打赏
h286005875
2010年01月27日 23:04:51
2楼
圈梁跟着加宽0.14M, 配筋适当加强。这是本人意见。
回复
sui0505
2010年01月28日 07:59:53
3楼
没弄明白楼主的意思,是想如此设计还是施工成那样了?
回复
liuyun521
2010年01月28日 09:01:09
4楼
谢谢两位,知道怎么做了
回复
mayunjun
2010年01月28日 10:28:08
5楼
砌体结构上下墙轴线相差140,不能简单的采用圈梁加宽处理,因为墙体轴力的偏心会给下层墙体造成很大的偏心弯矩,而砌体结构最不能承受的就是墙体受弯,假定建筑专业必须这么做,结构专业应该在上层内缩墙体下布置结构梁(梁可上反),而且墙下梁应按墙梁进行安全性验算。
回复
tom23456
2010年01月28日 11:50:08
6楼
我觉得用圈梁解决就好啦,毕竟只差哪么一点
回复
zhanglin2829124
2010年01月28日 22:39:34
7楼
不能简单的圈梁加宽,竖向传力不直接。
回复
zhouzp-1977
2010年01月29日 10:24:55
8楼
加宽底部的柱子截面,同时加大圈梁截面。
回复
zhouzp-1977
2010年01月29日 10:25:39
9楼
这样受力应该是没问题的。
回复
tj360
2010年01月29日 13:45:16
10楼
结构专业应该在上层内缩墙体下布置结构梁,将荷载传至与之垂直方向的承重构件上去。
回复
river216
2010年02月02日 13:03:05
11楼
板上加筋,做成隐蔽梁就没问题了
回复

相关推荐

APP内打开