请问南瑞继保护备自投中手跳闭锁接点KKJ是指哪里的继电器
gzcd2002
gzcd2002 Lv.4
2010年01月27日 09:48:41
来自于继电保护
只看楼主

厂家说这个KKJ是手动跳闸闭锁接点,这个要是手跳闭锁接点,那它也算是正常合后位置的接点吗>厂家定义的:端子314为进线1开关分位开入(TWJ1)。端子315为进线1开关合后位置开入(KKJ1)。端子316为联跳断路器的分位开入(TWJ)。端子317为进线2开关分位开入(TWJ2)。端子318为进线2开关合后位置开入(KKJ2)。

厂家说这个KKJ是手动跳闸闭锁接点,这个要是手跳闭锁接点,那它也算是正常合后位置的接点吗>
厂家定义的:
端子314为进线1开关分位开入(TWJ1)。
端子315为进线1开关合后位置开入(KKJ1)。
端子316为联跳断路器的分位开入(TWJ)。
端子317为进线2开关分位开入(TWJ2)。
端子318为进线2开关合后位置开入(KKJ2)。

备自投接点.jpg

014c9a9366f96a86bb70.rar
1.2 MB
立即下载
免费打赏
gzcd2002
2010年01月28日 10:58:18
2楼
各位老大,来帮帮忙
回复
swedi2667
2010年01月28日 15:15:47
3楼
手动合闸回路开入吧
回复
kv15
2010年01月31日 17:50:04
4楼
接入合后位置是为了区分手跳和保护跳。
回复
bossdyc
2010年01月31日 19:16:05
5楼
是合闸位置判断吧
回复