梅兰日兰机房精密空调铜管连接超过60米
co_2318
co_2318 Lv.2
2010年01月26日 21:22:40
来自于制冷技术
只看楼主

最近安装梅兰日兰机房精密空调,由于安装场地的限制,外机在5楼,而内机在3楼,3楼到5楼的高度有10米左右,以及总铜管的连接长度长达60米左右(液管19 气管28 )为了尽可能的影响空调的效果,请问在安装过程中要注意什么样的问题,需要增加回油弯吗?回油弯有什么作用呢,望高手指点指点。场地在长沙。[ 本帖最后由 co_2318 于 2010-1-26 21:24 编辑 ]

最近安装梅兰日兰机房精密空调,由于安装场地的限制,外机在5楼,而内机在3楼,3楼到5楼的高度有10米左右,以及总铜管的连接长度长达60米左右(液管19 气管28 )为了尽可能的影响空调的效果,请问在安装过程中要注意什么样的问题,需要增加回油弯吗?回油弯有什么作用呢,望高手指点指点。场地在长沙。

[ 本帖最后由 co_2318 于 2010-1-26 21:24 编辑 ]
免费打赏
yzhchlan
2010年01月27日 14:31:08
2楼
需要增加回油弯。
回油弯的作用使进入蒸发器中的油能有效地回到压缩机中。
回复
xuefeng3563
2010年02月03日 18:22:52
3楼
要增加油弯以利于回油,最好是3米一个,同时还需要追加冷冻油
回复
haerbinkenuo
2010年04月25日 08:52:19
4楼
我专业从事梅兰日兰(STULZ)精密空调的安装。建议你每3米增加一个油分离器(存油弯),并根据现场实际情况,对系统适量补充冷冻机油。
回复
aw100
2010年04月26日 17:48:59
5楼
高多差才10米,有没有必要。
除非厂家指定不装回油弯,不保修。
管长60米,弯越少越好。
回复
aw100
2010年04月26日 17:52:58
6楼
LZ回油弯只与高度差有关系。
与长度没有关系。
管子太长了,要加冷媒,和适当的机油。
向厂家咨询具体的要求。
回复

相关推荐

APP内打开