我计划过了年装修房子,一开始是在散热器和地暧拿不定主意,最后终于决赛装地暧了,就开始做地暧方面的功课,看帖子、读图忙活很久。不过是越看越是心里没底。原因是这样的: 1、半月前,验房的时间,我量了一下,从原地面到入户门的门槛上沿,只有9cm的高度,就是说以后地暧加上面层的总厚度应该不能超过9cm的;2、但是做地暧的结构层就要占去不少空间,挤塑板2cm,盘管2cm,管上面填充层按标准就需要5cm,这样一算,再贴地板砖,高度就超过门槛了,显然是不行的;

我计划过了年装修房子,一开始是在散热器和地暧拿不定主意,最后终于决赛装地暧了,就开始做地暧方面的功课,看帖子、读图忙活很久。不过是越看越是心里没底。原因是这样的:
1、半月前,验房的时间,我量了一下,从原地面到入户门的门槛上沿,只有9cm的高度,就是说以后地暧加上面层的总厚度应该不能超过9cm的;
2、但是做地暧的结构层就要占去不少空间,挤塑板2cm,盘管2cm,管上面填充层按标准就需要5cm,这样一算,再贴地板砖,高度就超过门槛了,显然是不行的;
3、打电话联系了一个地暧的施工队,他说,填充层只要埋过盘管就行了,半信半疑,不知道按他说的做靠谱不?反正我觉得还是按标准还的好,现在我是这样考虑的:挤塑板反射膜2cm+盘管2cm+钢丝网+3cm的填充层(实际管上面1cm)+4cm面层贴地板砖,听说干铺地砖,垫层就需要4cm左右。不知道可行不;
4、施工队走的时间,给了我一个价格,挤塑板+反射膜+盘管+分水器,不管回填,约45元/平方,菲时特的管子,这个价格不知道怎么样,实际上本人想用金牛或是日丰的管子,就是还没问过价格。
5、设备安放,分水器计划安置在外面卫生间洗手池的下面,就不用怕分水器漏水了,壁报炉就放置在北阳台,跟洗衣机放一块,不过开发商比较无良,北阳台没地漏,还得自己想法安一个。
6、卫生间打算也装地暧,做两道防水,座便下面及周围不做,不过听说会反味,但愿不会太严重吧。
请同学们给一个宝贵的意见!!

户型.jpg

免费打赏
libo2000
2010年01月30日 01:56:54
2楼
保温层20+钢丝网+填充层50(含盘管20)+面层20=90mm,这是地暖的极限降板高度。
卫生间2道防水,省钱省粮别省防水。
回复
gyl441320284
2010年02月20日 11:24:23
3楼
高度就超过门槛了?这不行吗 呵呵 不太懂:lol
回复
skygirl368
2010年02月20日 15:21:25
4楼
没有留意过地暖的降板高度,这个与什么相关呢?设计的时候要留心?
回复
sun963207
2010年02月20日 16:51:30
5楼
实际工程施工时很少有达到9厘米的。

建议:
(1)保温层采用铺木地板使用的那种白色泡沫塑料,效果不差,也就是1厘米左右。
(2)如果你全程监督施工,可以不用金属网,没有必要。
(3)填充层,含管达到4厘米即可,只是做地面时最好做木地板(瓷砖尚可),不容易裂,太厚了没必要。
(4)面层自己控制,2厘米足可,木地板最好。
基本分析后,总厚度可为7厘米。

关于卫生间采暖,建议你千万不要使用地暖,漏水太麻烦了,防水虽然可以做得很好,但是卫生间又潮又干很容易开裂。
可采用:在脸盆、坐便附件挂一组暖气片(片大点),淋浴处安装个浴霸,花不了多少钱。
回复
qindaogf
2010年02月20日 18:30:44
6楼
同意楼上的,呵呵:victory:
回复
libo2000
2010年02月20日 18:55:12
7楼

这就是传说中的偷工减料!?

设计考虑地暖的话,如降板少于90mm,可以找甲方赔偿,甲方可以找设计院麻烦。

[ 本帖最后由 libo2000 于 2010-2-20 19:00 编辑 ]
回复
hanjiejie-1987
2010年02月21日 09:25:53
8楼
学习了,太棒了
回复
liye7708
2010年02月21日 09:30:37
9楼
其实高度不是问题,先满足功能,室内比室外高可以想办法解决,例如给室外铺一块厚垫子,我就这样做过,为了满足卫生间排水坡度和管道埋深。
回复
straggler
2010年02月21日 12:19:17
10楼

您的这个说法值得商榷,不要误导别人;
回复
yanningtumu
2010年02月21日 13:09:12
11楼
1.卫生间地板幅射也可以,防水要做好.
2.地板幅射对水要求极高,你们小区没有统一的采暖方式??还是你自己的小别墅?
3.地板采暖不建议用木地板.
4.地板采暖管铺设不是说你地面有多大就要铺设多大.要科学的计算啊
回复